Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ТРМ201

  1. #1

    По умолчанию ТРМ201

    Добрый день.
    Был приобретен ТРМ201. Должен измерять температуру и архивировать данные на пк. После подключение датчика (ДТС Cu50) показывал правильную температуру, но через несколько часов работы стал показывать минусовую температуру,которой не должно быть. Меняли термосопротивление, тоже самое. Настройки все правильные. Длина кабеля от датчика до прибора около 30 метров, медный одножильный 0,75.
    Подскажите в чем проблема.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Что показывает прибор, если на вход зашунтировать 50Ом сопротивление для имитации датчика? Попробуйте.

  3. #3

    По умолчанию

    Подключил к прибуру тот же датчик на коротком проводе, показывает правильно.

  4. #4

    По умолчанию

    Сбои в работе ТРМ201 идут скорее всего из-за помех, которые действуют на линию датчик-прибор. Для того, чтобы добиться стабильной работы, Вам нужно:

    - экранирование линий связи прибор-датчик;
    - заземление экранов (со стороны прибора);
    - заземление шита в который установлен прибор;
    - использование питающих сетей не нагруженных на источники электромагнитных помех (электродвигатели, частотные преобразователи и пр.)
    - прокладка линий связи прибор-датчик на удалении от силовых линий связи;
    - исключение продольных пересечений линий связи прибор-датчик с силовыми линиями.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    [QUOTE=Зоя;70015]Сбои в работе ТРМ201 идут скорее всего из-за помех, которые действуют на линию датчик-прибор. Для того, чтобы добиться стабильной работы, Вам нужно:

    - экранирование линий связи прибор-датчик;
    - заземление экранов (со стороны прибора);
    - заземление шита в который установлен прибор;
    - использование питающих сетей не нагруженных на источники электромагнитных помех (электродвигатели, частотные преобразователи и пр.)
    - прокладка линий связи прибор-датчик на удалении от силовых линий связи;
    - исключение продольных пересечений линий связи прибор-датчик с силовыми линиями.[/
    Все получилось. спасибо.

Похожие темы

  1. трм201 и трм202
    от kimcomnet в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.08.2018, 08:44
  2. ТРМ201
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 09:23
  3. ТРМ201 и Modbus
    от Борисов Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 18:13
  4. плк150 и трм201
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 09:42
  5. Проблема трм201
    от Дмитрий_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 00:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •