Тема: Связь устройств owen через преобразователи протокола MOXA

  1. #1

    По умолчанию Связь устройств owen через преобразователи протокола MOXA

    добрый день! не моглибы вы подсказать в чем может быть проблема при связи через преобразователи протокола MOXA?
    АС4-MVA8
    Может есть ли какие-нибудь отличия протоколов?
    http://www.moxa.ru/forum/index.php?s...st=0#entry6352

  2. #2

    По умолчанию

    Пробовал цеплять по Ethernet модули ПЛК Овен через преобразователь MOXA Nport 5150A - настраивается тока в путь!

    Также, эксперементировал цеплять 2 таких преобразователя соединив их через Ethernet-коммутатор в разрыве 485-го интерфеса между ПЛК и модулями, также отлично работает!

    Только, когда надо произвести настройку модуля, делаем настройку преобразователя как Real COM в программе Nport Administrator и согласуем параметры связи между модулем и преобразователем.

    После того как настройка модуля произведена, настраиваем ПЛК по 485-му для связи с модулем. Задаём такие же параметры для связи с модулем.

    Получаем следующую цепочку: ПЛК ОВЕН---(RS-485)--->Преобразователь NPort---(Ethernet)--->Коммутатор (хаб, свитч)---(Ethernet)--->Преобразователь NPort---(RS-485)--->Модуль ввода/вывода ОВЕН

    После чего настраиваем преобразователи Nport в программе Nport Administrator в режим Pair Conn. master mode (указываем в настройках Мастера IP-адрес назначения (destination adress) адрес преобразователя на, котором устрановлен Slave) и Pair Conn. slave mode для ПЛК и модуля соответственно, задаём адреса IP у преобразователей.

    Итого получаем настройки:

    преобразователь 1 (с ПЛК) - IP преобразователя 1: 192.168.0.1,
    Pair Conn. master mode (destination adress 192.168.0.0, порт 4001),

    преобразователь 2 (с модулем) - IP преобразователя 2: 192.168.0.0,
    Pair Conn. slave mode (порт 4001)

    параметры связи порта RS-485 у всех преобразователей, ПЛК и модулей должны быть одинаковы...

    пробовал данную схему, всё работает замечательно. не пробовал, конечно, rs-485 по протоколу ОВЕН. всё работало в ModBus.

  3. #3

    По умолчанию

    Evlord Спасибо что ответили, но здесь ситуация уже другая, та схема которую вы описали(на Nport) уже успешно используется, но возникает задержка при поступлении команд.
    http://www.moxa.ru/forum/index.php?showtopic=1572
    Техподдержка MOXA рекомедовала, в такой ситуации использовать уже не "Преобразователь интерфейсов(Nport)", а "Преобразователь протокола(Mgate)!"

    при переходе на Mgate и сталкнулся с проблемой.

  4. #4

    По умолчанию

    извините ап

  5. #5

    По умолчанию Есть ли отличия протокола modbus-rtu?

    Добрый день! Есть ли отличия протокола ваших приборов по протоколу modbus-rtu от остальных фирм производителей?

    Не могли бы специалисты посмотреть эту тему:
    http://www.moxa.ru/forum/index.php?s...385&#entry6385
    Последний раз редактировалось Menaks; 25.10.2011 в 05:23.

  6. #6

    По умолчанию

    1/ Давайте таки не цитировать форумы конкурентов.
    2. ModBus RTU поддержан согласно стандарта.

  7. #7

    По умолчанию

    Извините за цитирование, тему создал там т.к. думал что проблема в преобразователях их фирмы.

  8. #8

    По умолчанию

    Знаете, я опрашивал приборы ОВЕН OPC серверами Software Toolbox, Matricon. Не говоря про OPC отечественных производителей.
    Проблем не было, не считая переменных float, но это вопрос отсутствия стандарта.
    Все не правы?
    Вы снифером обмен смотрели?

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Вам же господин Komantsev объяснил в чем проблема, такие приборы как Овен не поддерживают пактную передачу данных, они должны получить запрос целиком, а не частями. Он ( Komantsev ) даже дал инструкцию, как этого избежать, правда не уверен что поможет, потому что получив кусок байт, прибор сразу начинает обрабатывать инфу и в результате получается ошибка

  10. #10

    По умолчанию

    Делаем так же как Evlord, и не только для ПЛК, но и для ТРМ-ов, все работает без проблем

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нет связи с ТРМ202 через OPC OWEN
    от ChelbashevV в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 10:58
  2. Связь Мастер SCADA c OPC OWEN
    от ChelbashevV в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 20:44
  3. Команда 'APLY' протокола OWEN для смены параметров сети
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 11:50
  4. Расшифровка ошибок протокола owen
    от Konstant в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 12:03
  5. Start/Stop протокола Owen
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 22:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •