  1. #1

    По умолчанию Archiver+150

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.01.8
    Need Target version 2.0-4
    Compiled: 11:30:48 Aug 1 2007
    MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
    IP 10.0.6.11
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC version is 09

    Пробовал вот такие варианты в конфигурации PLC:
    Archiver -> File output -> Mode = "Shift mode"
    Archiver -> File output -> Mode ="Rewrite on oversize"

    Собственно перезапись обещанная в plc_configuration_owen__.pdf не происходит по достижению Max file size 8=(
    Жду критики.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Продолжительное исследование показало, что
    1) в режиме "Rewrite on oversize" файл перезаписывается где-то после 20000(при Max file size =1000) возвращаемых SysFileGetSize
    2) в режиме "Shift mode" перезапись наступает после 10000 (Max file size = 500), но следующих записей делается всего навсего где-то 2100 и на том ведение лога оканчивается
    Последний раз редактировалось aven; 15.10.2011 в 17:17.

  3. #3

    По умолчанию

    И вообще что-то архивация останавливается 8!0