Сообщение от
Александр Приходько
И уже в миллионный раз повторюсь.
Читайте Руководства по программированию. Я лично проверял работу энкодеров на всех ПЛК. Работают, причем на частотах даже выше заявленных. Даже больше того, я сам собирал конвейер, который клеил пленку на дсп. На конвейере пленка мерилась энкодером, который был подключен на плк100. Как только достигалась необходимая длина пленки, плк с помощью ножа резал пленку. Конвеер работает уже второй год. И начальник цеха до сих пор приходит и благодарит ).
Прошивка на которой энкодеры работают 100% 2,10,9.
Для работы энкодера на ПЛК100/150/154 фильтрацию нужно выставить в "-1". Для ПЛК110 в "0".
Если по какой либо причине энкодер не идет, а вы уверены, что все сделали верно, проверяйте версию прошивки.
Если кому надо, пишите на PLC @ Owen . RU (без пробелов), вышлем.