QUOTE=Дмитрий Артюховский;72470]не требуете же вы от термопары чтобы она выдавала напряжение откалиброванное в диапазон 0-10В, да еще и приведенное к нулю )))[/QUOTE]
НА ПОДОБНЫХ УСТРОЙСТВАХ КАК ПРАВИЛО ЕСТЬ ПОДСТРОЕЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ "КОРРЕКЦИЯ 0"
QUOTE=Дмитрий Артюховский;72470]не требуете же вы от термопары чтобы она выдавала напряжение откалиброванное в диапазон 0-10В, да еще и приведенное к нулю )))[/QUOTE]
НА ПОДОБНЫХ УСТРОЙСТВАХ КАК ПРАВИЛО ЕСТЬ ПОДСТРОЕЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ "КОРРЕКЦИЯ 0"
"Творцы нам нафиг не нужны - будешь криейтером!" (С) Пелевин.
Не нужно дятлам станки запускать - проблем потом не оберешься, лесников в стране не хватает ((((
Вот знаю простое правило, не давайте троллям пищи, но так сложно удержаться что-бы им кость не подсунуть....
если вас можно подпускать к станкам, то наверняка решите простую задачку:
приведите пример производителя ПЛК со скоростным счётчиком на борту, у которого нет сброса из программы. и не выпендривайтесь если известного бренда не найдёте.
облегчу задачьку, у
сименса
омрона
мицубиши
дельты
директ логик
Сброс есть, и у некоторох из этого списка есть ещё куча фенечек для решения скоростных задачь не зависящих от времени цикла. И если вы не знаете про эти фенечки, и думаете что всё возможно на кодесисе, вас точно к станкам и скоростным задачам подпускать нельзя.
Надеюсь модераторы грохнут сообщения с намёками на дятлов, т.к. не соблюдаются правила форума.
Последний раз редактировалось BETEP; 28.11.2011 в 18:21.
а у сименса разве есть скоростной счетчик на борту, если серия FM то у них свой процессор и работают они не зависимо от самого ПЛК
Есть, есть и не по одному.
Младшая серия, S7-200
занимаюсь станками лет 15.... ПЛК110 - первый контроллер который удалось засунуть в станок без ущерба для функционала. "Известные" бренды не тянули, да и не тянут сейчас.... (Разумеется разговор не про модули на 3 порядка дороже) Держу в руках центральный модуль S7-200 .... ну нету на нем входов аппаратного счетчика... задач на нем не делал, может и ошибаюсь, но без специализированных периферийных модулей что он может?
Наверняка есть входы сброса на счетчиках, но знаете вы алгоритм их работы??? Допустим вам необходимо циклично накопить 1000 импульсов и выполнить некую операцию... простая задача? Как ее решит вышеупомянутый специалист? Будет проверять счетчик на достижение значения, хорошо если поставит ">=" и не забудет перенести остаток, а не "=".. после чего выполнит действие и обнулит счетчик.....Логично ведь... у него есть RESET!
А вот во время между считыванием регистра и его обнулением пройдет 1-2-3- 100 импульсов, которые будут благополучно потеряны.... и специалист будет долго жаловаться на глюки и пр. Алгоритмы используемые Овеном кажутся наиболее логичными и соответствующими модели работы контроллера.... чтение с одновременным обнулением для простого счетчика и несбрасываемость для энкодеров... в этом случае нет потерь.... как такая ситуация будет учтена в S7???
Дмитрий Вы тут людей не пугайте такими заявлениями.
Курите мануал начиная с 118стр(S7-200). Всё доступно расписано русским языком.
Если нужно я скину Вам пример в личку.
Там кстати кнопка "СБРОС" есть.