    Доброго времени суток, форумчане.
    Подскажите, пожалуйста, как вести архив в ПЛК304 на флешку?
    Проблема заключается в том, что при использовании ФБ библиотеки ArchivatorOwenLib, после попытки выполнения ФБ записи данных в файл возвращается ошибка "1" - не удалось создать файл. Во внутреннюю память запись происходит без проблем.
    Проблема с USB, файловой системой флэшки или "дело дело было не в бабине"?
    И еще один вопрос: где можно найти описание библиотеки SysFile?
    Последний раз редактировалось Aleksandr T; 13.10.2011 в 13:06. Причина: опечатка

  2. #2

    По умолчанию

    Какой путь для архива вы прописывали? mnt/usb1 или mnt/usb2?
    Описание можно посмотреть тут:
    C:\Program Files\3S CoDeSys\CoDeSys\Documentation\en\SysFile_V3x_E.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовал mnt/usb1, mnt/usb2. и в конце '/' ставил. Даже пробовал как в примере: mnt/usb1(2) ))). Флешку тоже пробовал в разные разъемы подключать. Файловые системы и FAT32 и FAT попробовал. Результат один: на выходе ФБ - '1', флешка чистая...

  4. #4

    По умолчанию

    если подключится к ПЛК программкой WinSCP (указываете ip-адрес ПЛК, протокол SCP, логин root, пароль 12345). Получите доступ к файловой системе ПЛК. Посмотрите видна ли вообще флешка.
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    Попробовал программкой WinSCP - содержимого флешки не видно.

  6. #6

    По умолчанию

    Проблема решена. С другой флешкой все работает.
    Еще один вопрос задам здесь, чтобы темы не плодить:
    ПЛК304 поддерживает Web-визуализацию?

  7. #7

    По умолчанию

    На текущий момент нет (поддерживает прибор Web-визуализацию или нет указывается в маркировке прибора: в конце должна стоять приписка web)
    Сейчас она поддержана только в СПК207

  8. #8

    Question

    я хотел спросить а к плк 110-60-р-м-220 можно подключить флешку для записи архивов на флешку. а то 4 мб не достаточно.

  9. #9

    По умолчанию

    ПЛК110 в этой редакции не имеет порта USB Host

  10. #10

    Smile

    Выход только подключить модуль сбора данных? Просто 4 мб не как не устраивают.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК304 запись на SD-карту
    от kgsh82 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 08:07
  2. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 16:39
  3. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 01:14
  4. чтение архива из мсд-100
    от Аналитик в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 17:07
  5. считывание архива
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 19:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •