Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: прошить ПЛК100 по LAN

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.04.2011
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    89

    По умолчанию прошить ПЛК100 по LAN

    Не получается выполнить прошивку ПЛК100 по LAN, при попытке выдаётся сообщение спустя несколько секунд, что нет связи.

    Кабель кросс используется как сказано в инструкции. Светодиоды горят.
    В CodeSys выбран интерфейс Tcp/Ip (Level 2) как сказано в инструкции, IpAddress = 10.0.6.10
    В настройках сетевой карты компьютера установлен адрес 10.0.6.1 и маска 255.255.0.0 как написано в инструкции.

    Пробовал несколько раз сбрасывать контроллер и выключать питание, ситуация не изменяется, прошить не удаётся.

    Как же воспользоваться этой возможностью?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Первое что нужно попробовать это на ПК надо набрать команду telnet 10.0.6.10 1200, должны появиться либо черный экран либо сообщение об ошибке, скорее всего в плк другой адрес, его можно посмотреть командой PLCInfo при последовательном соединении

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.04.2011
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    А откуда в ПЛК может появиться с завода другой адрес?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.04.2011
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    после комманды telnet вывелось сообщение не удалось подключиться, сбой

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.04.2011
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    И как можно воспользоваться коммандой PLCinfo?

  6. #6

    По умолчанию

    соединяетесь с плк через debug rs232, далее в CDS plc browser > PLCInfo

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    наднях такое было у кого то, после перепрошивки адрес стал не 10.0.6.10, а 10.0.6.1

    А так же может быть, что Ваша операционка блокирует 1200 порт
    Последний раз редактировалось capzap; 12.10.2011 в 20:50.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    13.04.2011
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    адрес 10.0.6.1 я пробовал, это глупость какая то, я не могу поверить, чтобы такие опытные программисты как у вас могли сделать так, что адрес, если ничего не делать с контроллером мог измениться на другой, не заводской.
    Могу понять, если бы он в ноль сбросился, ну типа внутри АРМа сбой памяти и она стёрлась, но чтобы в программе сбрасывался в 10.0.6.1 этого не может быть.
    Никакой здравомыслящий программист, тем более, если контроллеры Овен уже много лет на рынке, не может сделать в программе так, чтобы там присутствовало две величины для одной переменной 10.0.6.1 и 10.0.6.10.
    Если сбой, то 0.0.0.0, поэтому очевидно, что в том случае, о котором вы говорите, и последствия таких случаев которые вы не изучаете, человек самостоятельно намудрил и сам сбросил адрес в 10.0.6.1 а потом на форуме в теме написал, что адрес сам собой сбросился, а вы мне пишите, чтобы я тратил время на такую глупость, и будет та тема теперь годами тянуться и никто так и не узнает почему же всё таки сбросился, ну было такое один раз, а почему, от чего , фиг его знает.

    Нужно всегда точно находить и знать причину и следовать правилам, как то инструкции к контроллеру ПЛК100, а иначе зачем она, чтобы рейтинг форума подымать такими темами, как моя?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.04.2011
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    порт 1200 ничем не занят
    контроллер не отвечает на адреса 10.0.6.1 10.0.6.2 10.0.6.10
    дальше не захотел проверять

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    13.04.2011
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    CDS plc browser что это такое, на диске не найден?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Прошить
    от revell в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 12:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 12:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •