Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Проблемы с ПЛК100(мастер ST)+СП270+МВ110

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию Проблемы с ПЛК100(мастер ST)+СП270+МВ110

    Здравствуйте!
    Написал я небольшую программку для ПЛК100 (мастер) на ST. Задача плк принимать данные с МВ110 данные и отправлять их в панель. С панели дополнительные данные получает плк, ну и т.д., при отключении питания плк сохраняет данные в памяти. Так вот в режиме онлайн отладке плк работает нормально а вот после загрузки проекта в плк и запуске его в автономном режиме нечего не происходит или часть данных не отправляет или не получает или не считывает с памяти. В общем дурдом.
    Вопрос: что я не так делаю или плк глюкавый.

  2. #2

    По умолчанию

    Не спешил бы я ПЛК винить.
    Подробное описание и файлы проектов высылайте на plc@owen.ru

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Malyshevsergey Посмотреть сообщение
    Так вот в режиме онлайн отладке плк работает нормально а вот после загрузки проекта в плк и запуске его в автономном режиме нечего не происходит или часть данных не отправляет или не получает или не считывает с памяти.
    Я правильно понимаю, что когда:
    "режим онлайн отладка плк" Вы нажимаете отключить, ПЛК продолжает нормально работать, а когда Вы его после выключаете и после разряда АКБ включаете проект не выполняет поставленные задачи. И Вы знаете о назначении пункта в этой же группе меню: "Создание загрузочного проекта"

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию

    Именно все так и происходит. И о создании загрузочного проекта я знаю.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    участвует ли в Вашем проекте блок статистики и поподробнее о фразе
    после загрузки проекта в плк и запуске его в автономном режиме
    Вы проверили что все работает и судя по этой фразе по новой "заливаете" проект потом выключаете питание и далее у Вас перестает работать

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию

    В автономном значит без компа.
    Да статистика присутствует в проекте. При помощи статуса питания происходит считывание и запись данных в память.
    Да при выключении питания и подождав минут 5, далее проект перестает правильно а то вообще перестает работать.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    не пробовали отключить инициализацию по статусу питания и при подключении к плк посмотреть все ли ретайны сохраняются, ведь логично что если проект после включения питания ведет себя непредсказуемо, значит не все сохраненные данные встали на свое место

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию

    Ретайна сохраняются все, а вот считываются не все или вообще не считываются.

Похожие темы

  1. Проблема с подключением СП270 и МВ110-8АС
    от Виктор Арестов в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 14:54
  2. плк63(мастер)+мва8+сп270
    от AVit в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 11:32
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 09:36
  4. СП270 и МВ110-8А(АС)
    от nestor в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 07:26
  5. СП270 + МВ110-16Д
    от Stas в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 09:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •