Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Аналоговые входы

  1. #1

    По умолчанию Аналоговые входы

    Добрый день. Дайте пожалуйста ссылку, где копать, или по-возможности ответьте здесь. Имеется ПЛК150 и датчики давления 4-20 мА на 10 кг. В конфигурации ПЛК вижу Unified signal sensor и элементы AT%ID3.0:REAL; (*Value*) CHANNEL(I) и AT%ID3.1:WORD; (*Circular time*)CHANNEL(I). В Value, я так понимаю, результат обработки АЦП. Вопрос : Что будет в Value при давлении 10кг, 8кг, 0 кг? И для чего Circular time? И вообще, если можно, в двух словах про АЦП ПЛК. До этого работал с Siemens и Mitsubishi, на ПЛК это первый проект. Будет нужен аналоговый компаратор, управление компрессором.
    Последний раз редактировалось shindax; 09.10.2011 в 12:23.

  2. #2

    По умолчанию


    Если Вы таки откроете диск, который шел в комплекте - увидите более чем полные ответы на заданные Вами вопросы.
    Документ - руководство по работе PLC Configuration. Раздел аналоговые входы.
    http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Информации много, документ сразу на глаза не попался.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Разрешите вклиниться по этой же теме в качестве продолжения.
    Я такой-же новичок и задача та же... Компрессор.
    Как реализовать аналоговый вход 4-20 мА допустим разобрались, благо инструкции имеются на диске. НО какой функц.блок использовать для реализации этого датчика давления в LD?
    Необходимо что-бы какая-либо установка при снижении давления на выходе меньше 8 бар включалась и работала до тех пор пока давление на выходе не достигнет 10 Бар.

    В документации не совсем нашел реализацию на LD, может это функц.блок HISTERESIS?. Пожалуйста ткните носом!
    Последний раз редактировалось Xkraft; 11.10.2011 в 15:51.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а попробуйте так
    Странно... Но у меня получается только так...
    Может версия библиотеки другая?
    Изображения Изображения

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    на пустой ветке жмете правой кнопкой, выбираете элемент с EN, соглашаетесь. В появившемся элементе AND меняете на гистерезис

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    на пустой ветке жмете правой кнопкой, выбираете элемент с EN, соглашаетесь. В появившемся элементе AND меняете на гистерезис
    Большое спасибо за помощь!

Похожие темы

  1. аналоговые входы плк150
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 09:45
  2. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 13:34
  3. Аналоговые входы ПЛК154-У-М
    от Alex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 14:29
  4. аналоговые входы
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 23:22
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •