Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ТРМ 251 и тип термопары

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 251 и тип термопары

    Добрый день!

    Приобрели у вас ТРМ251 и термопару ДТПК031-1,2/0,12/1.

    Какое значение параметра типа термопары надо ввести в прибор для правильного отображения температуры, а то из инструкции не ясно?

  2. #2

    По умолчанию

    ДТПК это термопара Хромель-Алюмель (ХА). Значит в ТРМ251 в параметре in-t, нужно выставить ТХА(К).
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо!
    Попробую с этим значением параметра потестить прибор и термопару.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    ДТПК это термопара Хромель-Алюмель (ХА). Значит в ТРМ251 в параметре in-t, нужно выставить ТХА(К).
    а как это сделать?
    Последний раз редактировалось петр3660; 03.10.2011 в 18:45.

  5. #5

    По умолчанию

    Откройте руководство по эксплуатации на прибор ТРМ251, стр. 53 рис. 7.5. Действуйте согласно инструкции.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Зоя,вы меня извините,я не спец,я вошел в режим in-t,а как посмотреть на какой тип термопары включен прибор?клавишами "вверх" "вниз"прибор переходит в следующею графу.прошу извинить если что-то не так называю.

  7. #7

    По умолчанию

    1. Захоите в главное меню прибора стр.48 рис. 7.1
    2. Выбираем кнопками вверх и вниз группу параметров SEnS, нажимаем кнопку ПРОГ
    3. Выбираем dt-1, нажимаем кнопку ПРОГ
    4. Выбираем параметр in-t, нажимаем прог
    5. Выставляем кнопками вверх и вниз тип датчика E_ _K, нажимаем ПРОГ
    6. Снова высветился пармет in-t, нажимаем кнопку выход 2 раза.
    7. Смотрим значение измеренной тем-ры.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    спасибо огромное,буду пробывать.Зоя а так-же на пальцах не расскажите как установить программу технолога,дело в том что у нас в провинции нет специалистов по данным приборам.
    Последний раз редактировалось петр3660; 05.10.2011 в 18:37.

  9. #9

    По умолчанию

    Опишите программу технолога, которую хотите задать в прибор.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru