Тема: Тормозит обмен сетевыми переменными

  1. #1

    По умолчанию Тормозит обмен сетевыми переменными

    Заканчиваю объект на 9 узлов Ethernet на ОВЕН. Обмен через сетевые переменные.
    Обмен идет, но есть тормоза по сети.
    Главный контроллер собирает состояния входов с 8 подчиненных и отдает им состояние выходов: 8*2=16 групп сетевых переменных + одна особая группа для всех "glavniy_vsem"
    Туда, контроллер главного пульта (главный) пишет контрольная "мигалка" svyaz(BOOL) частотой 2 сек. А все остальные ("подчиненные" контроллеры) отвечают на нее. Если состояние ответов не менялось 5 сек - шабаш автоматической работе.
    Если верить такому контролю связь нарушается каждые 5-15 мин.
    Какие советы по оптимизации обмена?
    Вопрос: зависит ли скорость обмена от длинны имен сетевых переменных и длинны имен их групп?

  2. #2

    По умолчанию

    Скорее от линий связи и используемого сетевого оборудования, а так же размеров сети.

  3. #3

    По умолчанию

    Вопрос! Сеть отдельная или сеть производства? Какие прошивки на ПЛК.
    Плюс таймауты смотрите, может маленькие таймауты и сеть захлебывается.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Вопрос! Сеть отдельная или сеть производства? Какие прошивки на ПЛК.
    Плюс таймауты смотрите, может маленькие таймауты и сеть захлебывается.
    1. Отдельная сеть.
    2. Проект выслал Андрею Николаеву, буду рад если и вы посмотрите.
    3.Таймауты. Если имеются ввиду настройки групп сетевых переменных то они таковы:
    от главного контроллера- подчиненным: запись-передача по изменению-минимальная пауза:110 мс, циклическая передача-интервал 1с.
    от подчиненных контроллеров- главному: запись-передача по изменению-минимальная пауза:100 мс.

  5. #5

    По умолчанию

    Прошивки разные. На "главном" ПЛК110-60 прошиву обновил до: 2.12.7.
    На нескольких подчиненных ПЛК110-60, тоже обновил.
    На остальных ПЛК110-32, ПЛК150 - прошивку не трогал, они выпуска 2009 года. Т. к. контроллеров 9, перепрошивать каждый, и соответственно переделывать проект каждого не очень хочется, без обоснованной необходимости.
    Но если скажете что это поможет - сразу начинаю.

  6. #6

    По умолчанию

    Вижу, что написал детский лепет,простите, иду смотреть прошивки, сейчас точный отчет будет.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Вопрос! Какие прошивки на ПЛК.
    Ответ:
    Главный контроллер:
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.12.7
    Контроллер гидростанции:
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.10.7
    Контроллер намоточного устройства:
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.10.8
    Need Target version 2.10
    Контроллер правильной машины:
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.10.8
    Need Target version 2.10
    Контроллер пульта листов:
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.12.7
    Need Target version 2.10
    Контроллер пульта заправочного:
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.12.7
    Need Target version 2.10
    Контроллер резака:
    PLC model MODEL PLC 110-32
    Binary VERSION 2.07.3
    Need Target version 2.06
    Контроллер привода резака:
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.10.8
    Need Target version 2.10
    Контроллер управления ямой:
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.12.7
    Need Target version 2.10

  8. #8

    По умолчанию

    Очень надеюсь на скорую помощь....

  9. #9

    По умолчанию

    Прошивки желательно иметь одной версии. Прошивки должны быть не ниже 2.10.9 (2.12.7 или 2.14.0). Именно в 2.10.9 правили сетевой обмен.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Прошивки желательно иметь одной версии. Прошивки должны быть не ниже 2.10.9 (2.12.7 или 2.14.0). Именно в 2.10.9 правили сетевой обмен.
    Произвел перепрошивку всех контроллеров на 2.14.0.
    Не помогло. Тот же эффект.
    Таргеты проектов не менял: таргеты к данной проблеме не имеют касательства?
    Связь временно "заваливается" у главного контроллера со всеми сразу подчиненными, может накосячил в программе главного? - вы проекты смотрели?