Показано с 1 по 5 из 5

Тема: масштабирование шкалы

  1. #1

    По умолчанию масштабирование шкалы

    Знатоки! Подскажите, как программно в ПЛК150 масштабировать входной сигнал 4-20мА в шкалы: 0_100 ; -100_+100 и др.

  2. #2

    По умолчанию

    в настройках входа задаёте мин и макс

  3. #3

    По умолчанию

    Если Вас правильно понял: Ain low - нижний; Ain high - верхний?
    Спасибо за ответ!

  4. #4

    По умолчанию

    Не могу найти минимальное и максимальное значение в ПЛК73.
    В свойствах входа -> Тип датчика -> "Минимальное- Максимальное" неактивно. Как активировать?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nesnajka Посмотреть сообщение
    Не могу найти минимальное и максимальное значение в ПЛК73.
    В свойствах входа -> Тип датчика -> "Минимальное- Максимальное" неактивно. Как активировать?
    Модуль аналоговых входов в ПЛК-73 для датчиков тока (4..20мА) и напряжения (0..10В) выдаёт значения от 0 до 100 процентов.
    Поэтому, для масштабирования сигналов от этих датчиков, Вам придётся применить программные методы обработки сигналов.

    Например, в библиотеке util.lib имеется специальный ФБ для этих целей:
    LIN_TRAFO.


    Подробно об этом ФБ написано в справке CoDeSys.
    Последний раз редактировалось kolyan; 11.10.2011 в 13:11.