Тема: ТРМ212

  1. #1

    По умолчанию ТРМ212

    Установил ТРМ212 на объекте. Регулирование замечательное.
    Только не понятно поведение регулятора при переводе его из ручного режима в автомат. Он выдает довольно длительный сигнал в сторону открытия (или закрытия) хотя регулируемый параметр на уровне уставки +/- зона нечувствительности. В чем причина?

    P.s. Нельзя ли предусмотреть возможность перехода в режим программирования из режима "Ручное управление" не отключая данный режим.

  2. #2

    По умолчанию

    Присоединяюсь!
    На мини - котельной установлен ТРМ-212, как погодозависимый регулятор.
    Та же самая история.
    При переводе в автоматический режим выдаётся длительный сигнал на открытие или закрытие.
    Не очень приятный момент.
    А так - к работе регулятора претензий нет.
    Кстати, по этой же причине, не стал пользоваться ручным режимом, предусмотренным в ТРМ-212, которые установлены в качестве регуляторов соотношения газ\воздух на больших котлах.
    Сделал ручной режим по-старинке - на тумблерах.
    Хотя, на тумблерах - тоже не очень хорошее решение, т.к., в случае, если оператор, управляя тумблером положением шибера на воздухе, не совсем точно выставил значение, у регулятора (из-за принудительно отключенного выхода) начинает накапливаться интегральная составляющая. И, когда оператор переводит тумблер в положение "авт" (тем самым, подключая выход регулятора к ИМ), то бывают резкие рывки давления воздуха.
    Последний раз редактировалось kolyan; 13.10.2011 в 15:22.

  3. #3

    По умолчанию

    Производители! Ау!
    Прислушайтесь к мнению народу.
    Нельзя удачные разработки губить на корню.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Производители! Ау!
    Прислушайтесь к мнению народу.
    Нельзя удачные разработки губить на корню.
    Да действительно такое поведение прибора имеет место быть.
    Согласен, что это не совсем удачное решение.

    Способов борьбы два:
    1. Добавить параметр "поведение прибора при выходе из ручного режима" с вариантами "открыть задвижку", "закрыть задвижку", "выставить в положение хх%" (если есть датчик положения) или "начать работу с положения выставленного в ручном режиме".

    Но это программная доработка... Т.е. по сроку исполнения 1-2 мес.

    2. При выходе из режима ручного управления на короткое время переводить прибор в нежим "ОСТАНОВ" (в этом режиме есть параметр который определяет состояние выхода). Это конечно удобно делать если 2-й вход свободен. Т.е. повесить на него кнопку "ПУСК\СТОП".

    В общем взял этот вопрос на проработку. Завтра или послезавтра отпишу о возможности исправления прошивки...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    Согласен, что это не совсем удачное решение.
    Это совсем неудачное решение. Некоторые технологические процессы не допускают таких поведении, что и произошло в моем случаи. У меня перед регулирующим клапаном 2,0 МПа перегретого пара, а после необходимо поддерживать 0,1 МПа и когда регулятор начинает отрабатывать "открытие", то в цехах начинают нервничать.

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    Способов борьбы два:
    1. Добавить параметр "поведение прибора при выходе из ручного режима" с вариантами "открыть задвижку", "закрыть задвижку", "выставить в положение хх%" (если есть датчик положения) или "начать работу с положения выставленного в ручном режиме".
    Но это программная доработка... Т.е. по сроку исполнения 1-2 мес.
    Зачем вообще трогать параметр "поведение прибора при выходе из ручного режима".
    Вообще не понятно откуда появляется сигналы на управление задвижкой, если задание и текущий параметр совпадают... Мне как кажется надо рыть где-то в этом направлении....

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Это совсем неудачное решение. Некоторые технологические процессы не допускают таких поведении, что и произошло в моем случаи. У меня перед регулирующим клапаном 2,0 МПа перегретого пара, а после необходимо поддерживать 0,1 МПа и когда регулятор начинает отрабатывать "открытие", то в цехах начинают нервничать.


    Зачем вообще трогать параметр "поведение прибора при выходе из ручного режима".
    Вообще не понятно откуда появляется сигналы на управление задвижкой, если задание и текущий параметр совпадают... Мне как кажется надо рыть где-то в этом направлении....
    Совершенно согласен с CEkip.

    ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПРИБОРА В РУЧНОЙ РЕЖИМ НИКАКИХ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ БЕЗ КОМАНДЫ ОПЕРАТОРА ПОЯВЛЯТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО - ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ!!!

    "Добавить параметр "поведение прибора при выходе из ручного режима" с вариантами "открыть задвижку", "закрыть задвижку", "выставить в положение хх%" (если есть датчик положения) или "начать работу с положения выставленного в ручном режиме" - ЭТО НЕ ВАРИАНТ!!!

    В моей ситуации, например, нет датчиков положения.
    И нельзя ни открывать ни закрывать задвижку.
    И нельзя начать работу с положения, выставленного в ручном режиме.

    Пуск\стоп - тоже не вариант.
    ТРМ-212, во многих случаях, используется, как регулятор соотношения или погодозависимый - при этом второй вход всегда занят.

    ВЫВОД ПРОСТОЙ: НИЧЕГО НА ВЫХОДЕ ПРИБОРА НЕ ДОЛЖНО САМОПРОИЗВОЛЬНО ИЗМЕНЯТЬСЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЕГО В РУЧНОЙ РЕЖИМ!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Совершенно согласен с CEkip.

    ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПРИБОРА В РУЧНОЙ РЕЖИМ НИКАКИХ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ БЕЗ КОМАНДЫ ОПЕРАТОРА ПОЯВЛЯТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО - ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ!!!

    "Добавить параметр "поведение прибора при выходе из ручного режима" с вариантами "открыть задвижку", "закрыть задвижку", "выставить в положение хх%" (если есть датчик положения) или "начать работу с положения выставленного в ручном режиме" - ЭТО НЕ ВАРИАНТ!!!

    В моей ситуации, например, нет датчиков положения.
    И нельзя ни открывать ни закрывать задвижку.
    И нельзя начать работу с положения, выставленного в ручном режиме.

    Пуск\стоп - тоже не вариант.
    ТРМ-212, во многих случаях, используется, как регулятор соотношения или погодозависимый - при этом второй вход всегда занят.

    ВЫВОД ПРОСТОЙ: НИЧЕГО НА ВЫХОДЕ ПРИБОРА НЕ ДОЛЖНО САМОПРОИЗВОЛЬНО ИЗМЕНЯТЬСЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЕГО В РУЧНОЙ РЕЖИМ!
    Сейчас прибор переводит задвижку в закрытое состояние. Дальше он смотрит на уставку и измеренное значение и выставляет задвижку в нужное положение.

    Я так понимаю, нужно убрать функцию "перевода задвижки в ...", т.е. начинать анализировать рассогласование уставки и измеренного значения из того положения что выставил пользователь в ручном режиме управления.

    Так?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, нужно убрать функцию "перевода задвижки в ...", т.е. начинать анализировать рассогласование уставки и измеренного значения из того положения что выставил пользователь в ручном режиме управления.

    Так?
    Наверное как-то так. При переводе в автомат если есть рассогласование между текущим и заданными значениями (с учетом зоны нечувствительности), то прибор отрабатывает в нужную сторону, если нет - молчит. Тоже должно и касаться выхода 4-20мА.
    Последний раз редактировалось CEkip; 13.10.2011 в 16:38.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    Сейчас прибор переводит задвижку в закрытое состояние. Дальше он смотрит на уставку и измеренное значение и выставляет задвижку в нужное положение.

    Я так понимаю, нужно убрать функцию "перевода задвижки в ...", т.е. начинать анализировать рассогласование уставки и измеренного значения из того положения что выставил пользователь в ручном режиме управления.

    Так?
    Да, так. Было бы нормально.

  10. #10

    По умолчанию

    Немного ошибся.
    Прибор выдает длительный сигнал на выходе К2 при переводе его из ручного режима в автомат.

Похожие темы

  1. проблема трм212
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 18:28
  2. ТРМ212 + VB
    от Oleg_v в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 14:51
  3. ТРМ212
    от Чернявый в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 07:29
  4. ТРМ212
    от AVit в разделе Разработки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 12:38
  5. Информация по ТРМ212????
    от СергейУ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 12:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •