Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Тrace Mode 6 Pro + МВА8 + МДВВ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    17

    Lightbulb Тrace Mode 6 Pro + МВА8 + МДВВ

    Доброго времени суток!

    Столкнулся вот с какой проблемой, при реализации проекта была задача настроить связь 2-х приборов ОВЕН: МДВВ и МВА8 и с Trace Mode. Так вот, настроить связь так и не вышло, пробовал связать их как по Modbus так и создавал OwenRS485 группу, безрезультатно. Настройки МДВВ и МВА8 отличаются только в базовом адресе прибора, а так, как стандартно: скор.обмена: 9600, длина слов данных: 8, длина сетевого адреса:8, адрес прибора 16. Пересмотрел все темы обсуждаемые по этим модулям, ничего толкогого не нашел. прбовал связать через ОПС сервер, такая же безрезультатность.
    Проект я думаю особого смысла нету выкладывать, там просто мнемосхема изображена. Например, для МВА8 при тестировании создавал новый проект в графическом представлении идентичный как в видеоролике на сайте Trace Mode "Приборы Овен ТРМ- учебный фильм по подключению приборов ОВЕН к SCADA TRACE MODE 6 через бесплатный драйвер.mp4". В источниках на каждый тест создавал переменые: либо Rin_Word, либо Rin_float, либо OwenRS485Group, настройки Rin_Word и Rin_float были идентичны(напр-р для входа 1): номер порта 0х3 (Com4), адрес 0х10, канал - были различные вариации, ни на одной ничего не показало.

    Как все таки получить мне данные с этих модулей?) Как заставить работать их?
    Буду очень признателен за помощь!
    Заранее благодарю!

  2. #2

    По умолчанию

    По MODBUS прекрасно связываются.
    Надо только правильно настроить COM порт. Поставить в нем тайм-аут.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    COM порт 4, в Trace Mode в группе COM порты создаю порт: назначение порта COM4, Мастер, скорость 9600, базовый адрес 0х2е8, прерывание 4, таймаут 300.
    Какой тогда надо таймаут ставить? и что правильно надо прописать в Trace Mode в строке канал для того чтобы правильно считать переменную?

  4. #4

    По умолчанию

    Вы через какой адаптер СОМ порта работаете?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    при подключении АС4 определился автоматически как COM20, я изменил через диспетчер устройств на COM4.

  6. #6

    По умолчанию

    1. Проверьте, видит ли конфигуратор прибор через данный преобразователь.
    2. ТМ плохо работает через AC4.
    3. В слое источники-приемники номер СОМ порта указывается на 1 меньше реального
    4. В ТМ в свойствах СОМ поставьте таймаут 100 RS-передача 30

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Неделю назад пробовал подключать МВ110-8АС, получилось. Думал что аналогично и МВА8 подключу, а нет, не вышло. При настройке связи с МВА8 вводил тоже самое что и к МВ110-8АС, одно лишь отличие в строке канал. Пробовал вписать канал как указано в инструкции, не вышло. В Trace Mode источник для МВА8 Rin_Float(4). Для МДВВ как аналог тестировал МВ110-16Д, на нем все работало, на МДВВ нет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Через конфигуратор все работает отлично, порт в источниках.приемниках настроен на 1 меньше. По таймауту буду пробовать. Есть такое предположение что все дело в задержке, так как в проекте в папке RTM при просмотре в блокноте файла проектаы есть интересная строка типа: ERR_RS:COM:4 Read 0 symbol(err=9 ch=_____).

  9. #9

    По умолчанию

    После работы с конфигуратором питание модулей передергиваете?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Нет, а надо? протсо они не совсем под рукой, метрах в 30 и в другом здании)

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Овен ТРМ138 - > Тrace Mode
    от aeg74 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 11:49
  2. МДВВ+МВА8+радиомодем...
    от Лузан Владимир в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 19:47
  3. МДВВ и Trace Mode 6.06
    от L@Nser в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 16:20
  4. мва8, мдвв + тм 5.15 недостоверность каналов
    от setavr в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 10:16
  5. Проблема с МВА8 + Trace Mode 6
    от NDA в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 12:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •