как настроить ПЛК 150 чтоб бы я смог мог увидеть , с помощью СКАДЫ, переменные из контролера ПЛК по порту RS 485
как настроить ПЛК 150 чтоб бы я смог мог увидеть , с помощью СКАДЫ, переменные из контролера ПЛК по порту RS 485
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=329 обратитесь к этому товарищу, он все делал по подробной инструкции
Добавляете в PLCConfiguration Modbus (Slave), задаете нужный порт связи. Затем добавляете переменные.
Для связи со SCADA используйте ОРС, например MasterOPC.
В этой теме разбиралось как создавать конфигурацию MasterOPC под ПЛК
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11253
Спасибо.
ну понял , спасибо.
а вот вопрос: с помощью Owen(master) или (Slave) можно ? Или только Modbus.
получилось . спасибо.
методом тыка, с помощью OWEN MODBUS Opc сервера.
с помощью одной Мастерскады записываю циферку в ПЛК по 485 порту, а по Ethernet другой Мастерскадой принимаю эту циферку.
Нужно при помощи ПЛК имитировать какой нибудь приборв ОВЕН - например МВА, МДВВ.
Подробнее к техподдержке ОВЕН
Эти приборы имеют Modbus - лучше конечно остаться на нем.
Вообще довольно странная схема. Может быть лучше опрашивать контроллер по Ethernet через Modbus TCP, а контроллер опрашивает остальные устройства по RS-485?
Спасибо.
[QUOTE=SCADAMaster;69345]
Может быть лучше опрашивать контроллер по Ethernet
совершенно справедливо подмечено.
Ну а если у нас появится ещё один контролер с другим протоколом , что третью сетевую карту ставить?
получается одна сетевая карта для ПЛК, другая для Ethermet и третья для устройство с другим протоколом ProfiBus DP.