Тема: Проблема ПЛК110-> ModbusTCP

  1. #1

    По умолчанию Проблема ПЛК110-> ModbusTCP

    Контролер ПЛК110 использую опрос контролера по ModbusTCP.
    Проблема: немогу создать больше чем 1 соединение а нада как минимум 2;
    Как решить проблему?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    В ручную писать слейв, в функции syssocklisten есть параметр diMaxConnection
    а проще где можно поменять єтот параметр?

  3. #3

    По умолчанию так можно делать?

    решил проблему добавлений нескольких TCP блоков в модбасслейв.
    Все тсп с портом 502!
    Вроде работает. Но вопрос: можно ли так делать?
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Решили проблемму абсолютно правильно

  5. #5

    По умолчанию

    Этим способом в ПЛК110-М02 решить эту проблему не удается?!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2013
    Адрес
    Минск, Беларусь
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Для ПЛК110-32(М02) в конфигураторе у элемента Modbus(slave) в Modbus[FIX] создано 2 подэлемента TCP:
    - один для связи со SCADA, с параметрами "Node ID"=2, "RemotePort"=502;
    - второй для связи панелью оператора, с параметрами "Node ID"=1, "RemotePort"=1502.
    Работает уже несколько лет.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexander S Посмотреть сообщение
    Для ПЛК110-32(М02) в конфигураторе у элемента Modbus(slave) в Modbus[FIX] создано 2 подэлемента TCP:
    - один для связи со SCADA, с параметрами "Node ID"=2, "RemotePort"=502;
    - второй для связи панелью оператора, с параметрами "Node ID"=1, "RemotePort"=1502.
    Работает уже несколько лет.
    А Вы не пробовали с одним и тем же RemotePort (502)?
    Дело в том, что у меня было 4-е ModbusTCP - сокета с 502-портом и все работало.
    Я подключался через OPC Lectus + еще 3 панели СП3хх. После замены ПЛК работает только OPC Lectus,
    На попытку подключиться еще чем-то, сообщает что сервер корректно закрыл TCP-соединение.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2013
    Адрес
    Минск, Беларусь
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А Вы не пробовали с одним и тем же RemotePort (502)?
    Не пробовал.

Похожие темы

  1. Проблема с ПЛК110-220.60.Р.М
    от Artemiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 11:14
  2. Проблема с ПЛК110
    от Бл.Юрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 11:40
  3. проблема с плк110-60
    от niklud19511 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:08
  4. проблема с плк110-24.60
    от YuriBel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 23:34
  5. ПЛК150-220.U-L+ADAM6050+ModBusTCP=проблема
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 16:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •