Тема: ПЛК63 и ОВЕН-slave

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию ПЛК63 и ОВЕН-slave

    Посмотрел РП на ПЛК63, нашёл про работу в режиме ModBUS-Slave. В тоже время, вроде на форуме встречал, что ПЛК63 умеет и ОВЕН-slave (что косвенно подтверждается наличием соответствующих строк в конфигурации переменных).

    Правильно ли я понимаю, что:
    1) ПЛК63 поддерживат ОВЕН-slave?
    2) обращаться к ПЛК63 можно как по RS-232, так и по RS-485?
    3) ничего дополнительно (программно) для чтения извне системных конфигурационных переменных (входы, выходы) делать не надо?
    4) нет ли какого примера для любого языка (C/C#/VB/Delphi/Java) для работы с ПЛК63 (по аналогии с примерами, поставляющимися с OWEN_IO.LIB)?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
    4) нет ли какого примера для любого языка (C/C#/VB/Delphi/Java) для работы с ПЛК63 (по аналогии с примерами, поставляющимися с OWEN_IO.LIB)?
    Если Вы еще не работаете по протоколу ОВЕН, то зачем вам это? Работать с ним (протоколом) не рекомендует даже сам производитель.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    3) для конфигурационныхне надо, в конфигураторе добавить модбас-устройство для своих данных
    А это как? Опять плохо читал документацию?

    [updated] В смысле, конфигурационным не надо, а своим проставить галочки ModBUS/ОВЕН/разрешить изменение по сети, если надо или это что-то другое?
    Последний раз редактировалось Elka; 04.10.2011 в 14:09.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
    В смысле, конфигурационным не надо, а своим проставить галочки ModBUS/ОВЕН/разрешить изменение по сети, если надо или это что-то другое?
    Вы про что?
    Конфигурационный параметр отличается от оперативного только сохранением во флеш.
    А добавлять можно только в 3 слота, строя дерево меню.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Если Вы еще не работаете по протоколу ОВЕН, то зачем вам это? Работать с ним (протоколом) не рекомендует даже сам производитель.
    Есть программа, уже работающая с АС4-МВА8. Хотел использовать её же для опроса ПЛК63. Что-то не сростается. Пытался использовать
    res = ReadIEEE32(address + 0, ADRTYPE_8BIT, "rEAd", value, timestamp, -1);, которая замечательно работает на МВА8, получаю -105 и код ситуации -2 (0xFFFFFFFE).

    Порт открываю вот так: res = OpenPort(port - 1, spd_115200, prty_NONE, databits_8, stopbit_1, RS485CONV_AUTO);
    Вроде работает.

    К ПЛК цепляюсь кабелем КС2, к порту RS-232, через который работает CodeSys. Питание после смены КС1 на КС2 передёргивал. Кабели менял
    при выключенном питании.

    Адрес брал из документации, 16-ый.
    Не спорю, что ModBUS правильнее, просто хотелось малой кровью...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    А OWEN_IO вообще-то с RS-232 и ПЛК63 работает? А то в доке только RS-485 и никакого упоминания про ПЛК63.

  7. #7

    По умолчанию

    Работает и с ПЛК63 по RS232.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Работает и с ПЛК63 по RS232.
    Владислав, можете уточнить следующее:
    Параметр/Наименование/Индекс/Функция для чтения OWEN_IO
    Состояние дискретных входов/r.Cn/-1/ReadSInt
    Состояние выхода 1..6/r.oe/0..5/ReadFloat24
    Состояние аналогового входа 1..8/read/0..7/ReadIEEE32

    Здесь не ошибаюсь?
    Прибор в общем-то отвечает, не очень только понятно, что именно... То ошибка -104, то -105, то -106... Ставишь другой адрес - сразу -102, т.е. какие-то ответы от него идут.

    [обновлено] Ошибся почти везде. - см. следующий пост.
    Последний раз редактировалось Elka; 07.10.2011 в 16:07.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Вроде разобрался. Кому понадобится. Функция RS232 - опрос ПЛК63 2.12 через RS-232.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  2. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41
  3. плк63-l+трм201-овен
    от Александр Ч. в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 7