Опять про наших баранов.
Итак имеем 3 контроллера 2 ИМ один ИЛ.
ПО в них одинаковое.
У М время цикла 30 мкс, у Л 200 мкс.
Ну и загрузка проца у первого 8%, у Л -70%.
Сначала грешил на переменные - перепроверил, в лицензию влажу.
Странно.
Опять про наших баранов.
Итак имеем 3 контроллера 2 ИМ один ИЛ.
ПО в них одинаковое.
У М время цикла 30 мкс, у Л 200 мкс.
Ну и загрузка проца у первого 8%, у Л -70%.
Сначала грешил на переменные - перепроверил, в лицензию влажу.
Странно.
Господа из "Овена", неужели не можете меня просветить или на путь истинный направить.
Повторюсь ПО идентичное.
Версию прошивки можно проверить в гипертерминале с кабелем DBGU при нажатии reset.
Там же пишутся прошивки нижнего и верхнего PIC. Файл вложите сюда
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
А через ТСП и КодеСис?, просто порт 232 и 485 заняты, а техпроцес тормозить небуду.
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.10.5
Need Target version 2.10
Compiled: 14:54:33 Aug 6 2009
MAC 6A:77:00:00:88:2F
IP 10.33.0.10
GATE 10.33.0.139
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence limited to 360 bytes
Current DAC
PIC lower version is 0d
Из под Коде сис
Никаких видимых симптомов такой разницы я лично не вижу.
Надо проверять. Вы можете проект прислать нам на plc@owen.ru
К сожалению немогу, за него деньги плочены, и распространять нельзя.
Изначально было под версию ИЛ, потом просто поменяли таргет в кодесис на версию ИМ и все.
Одним словом переговорю с начальством. если дадут добро вышлю.
А уместно ли будет здесь поразмыслить в следущем направлении: примечание на восьмой странице документа "Порядок программирования ПЛК1хх_РП.pdf"
Ну, там ничего такого нет. Проект изначально под версию Л.
Переменные все влазят в область.
Потом перенесен под М.
Еслиб проблемы были с М, тогда - да некоректный перенос. но фишка в том. что под контроллером 150 ИМ, загрузка проца в разы меньше и цикл тоже.
Тут нежно это дело тестировать, причем на довольно большых проектах.
Возможно глюки самого кодесис.
Но пока не времени нет, закончу с проектом и зимой специально возьму два контроллера М и Л 150-ки и буду тестить.
Жаль что в 110-160 нету аналоговых входов выходов., или в 150 два 485 интерфейса.
Кстати в продолжении, недавно увидел такое:
На плате МДВВ горит светодиод Авария, а на контроллере ошибки не видно. специально посмотрел параметр связи "Last Error" был равен нулю.
Передернул питание - все завелось.
Но как-то неправильно все это.