Тема: подключение трм101 к овен плк по Rs485

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию подключение трм101 к овен плк по Rs485

    Возможно ли считать значение ПИД регулятора с ТРМ101 в ПЛК ОВЕН по RS485 (протокол ОВЕН) ПЛК - master, ТРМ - slave?
    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Возможно ли считать значение ПИД регулятора с ТРМ101 в ПЛК ОВЕН по RS485 (протокол ОВЕН) ПЛК - master, ТРМ - slave?
    Спасибо!
    Оперативные параметры ТРМ101 можно передать в ПЛК. Для этого необходимо в конфигурацию контроллера (PLC configuration) добавить модуль OWEN master. Задать параметры связи, одинаковые для ПЛК и ТРМ (скорость, количество битов данных, количество стоп-битов, проверка четности). Затем в PLC Configuration описать тот параметр, который вы хотите считать с ТРМ (не забудьте указать адрес ТРМ в сети RS485).

    Чтобы можно было дать более точные рекомендации, укажите, какую величину вы хотите увидеть в ПЛК, а также какая у вас модель контроллера?

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Хочется видеть выходную мощность ПИД регулятора (оперативный параметр - о - тип float 24 bit).
    Понятно: пишем в PLC в OWEN Master переменную Float (Listen), пишем в адресе переменной PLC - сетевой адрес ТРМ'ки, а как выцепить именно мощность ПИД регулятора (у неё много оперативных параметров)?
    Спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Хочется видеть выходную мощность ПИД регулятора (оперативный параметр - о - тип float 24 bit).
    Понятно: пишем в PLC в OWEN Master переменную Float (Listen), пишем в адресе переменной PLC - сетевой адрес ТРМ'ки, а как выцепить именно мощность ПИД регулятора (у неё много оперативных параметров)?
    Спасибо!
    воспроизведите настройки, приведенные в файле проекта для Codesys. (ПЛК150-220И-L таргет 2-02-3). Lля опроса данного параметра необходимо ввести его hashname ( в данном случае - o), а также указать тип данных Float PIC

    trm101.rar

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    Smile

    спасибо! понял!