Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 99

Тема: ПР110 с аналоговыми входами!

  1. #1
    Ельцов Андрей
    Гость

    Exclamation ПР110 с аналоговыми входами!

    Здравствуйте, Коллеги.

    Не однократно задавался вопрос по ПР110 с аналоговыми входами.
    В общем мы сделали проработку этого вопроса и запустили в разработку долгожданный продукт.
    На Ваш суд мы выставляем предварительное описание ПР110 с аналоговыми входами.
    Мы его назвали ПР114, т.к. он сильно отличается от существующих "релюшек".
    1. У него появятся аналоговые входы, 4 шт.
    2. У него появятся универсальные выходы как у ТРМ (оговариваются при заказе), 4 шт.
    3. У него появятся retain переменные.
    4. У него появится универсальный блок питания.

    В общем целый "самолет":-)
    Будем признательны за любые пожелания и предложения к текущему изделию.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    А также...

    5. Встроенный источник питания +24В для дискретных входов/аналоговых выходов.
    6. Динамический стек.
    7. Расширенная память для пользовательской программы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    В строеный блок питания это очень хорошо. Сильно упрощает монтаж.
    Но по аналоговым входам... Не знаю у кого как, но мне очень часто приходится иметь дело с 4-20мА и только в единичных случаях с 0-10 В.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    "...Период обновления результатов измерения четырех каналов, мс, не более 0,5 " -это не опечатка?
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    В строеный блок питания это очень хорошо. Сильно упрощает монтаж.
    Но по аналоговым входам... Не знаю у кого как, но мне очень часто приходится иметь дело с 4-20мА и только в единичных случаях с 0-10 В.
    Задумка в том, чтобы вводить сигналы 4-20 мА через внешний резистор, как делается на ТРМ-ах

  6. #6
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    "...Период обновления результатов измерения четырех каналов, мс, не более 0,5 " -это не опечатка?
    Нет, аппаратно данные обновятся через это время.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    то есть 125мкс на канал ?А какова разрядность АЦП?А программно значит через время цикла ПР (3-....)мс?Тогда что пользователю от 0,5мс ,если реальная программа ,средней сложности выполняется 20-50мс?Может так и писать что быстродействие АЦП определяется временем цикла ПР?
    И хорошо бы подправить название темы "....ПР114..."
    Глянуть бы краем глаза на новые ФБ и новый овен лоджик и сохранится ли совместимость проектов ПР110 -ПР114.
    Последний раз редактировалось rovki; 27.09.2011 в 23:03.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Тему специально назвал так. Потому что никто не знает что такое ПР114, а вот ПР110 знают все.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Смешной аргумент ,мы ж не в садике. Назвали бы ,как в тексте -ПР с аналоговыми входами ,но хозяин -барин,предложение снято.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    Очень интересно! Во многих приложениях-реальная альтернатива ПЛК150/154. То что входы 0..10В-не проблема совсем, примером может служить Moeller Easy719/721/819. Конечно хотелось бы иметь какой-никакой встроенный LCD-индикатор (пусть опционально, опять-же у того же Moeller такое доступно). Ну и расширябельность ограничивать только ПР-МИ485, думаю, не стоит. Обратясь снова к Moeller, увидим более широкую номенклатуру.
    Но это пожелания на будущее, а пока и в таком функционале весьма неплохо будет. Только с индикатором, будьте так добры, не затягивайте.

Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 09:22
  2. Проблема с аналоговыми выходами.
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 09:47
  3. датчики с аналоговыми выходами и плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 09:50
  4. плк150 - проблемы с аналоговыми входами
    от АЗАТ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 19:30
  5. работа с аналоговыми выходами
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 14:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •