    Цитата Сообщение от SUNreal Посмотреть сообщение
    А сейчас надо сделать насосную для водонапорной башни.
    Клиент денег много не даст.
    Думаю как из букв п ж а о сложить слово "счастье"
    странно, для этих целей используем Реле уровня ОВЕН, щит (ЩМП) автомат и пускатель. а ПР по моему сложновато для таких задач.

    "Будь проще и люди к тебе потянутся".
    "... Рации будут на тачанках..." (В.И. Чапаев)

  3. #93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    странно, для этих целей используем Реле уровня ОВЕН, щит (ЩМП) автомат и пускатель. а ПР по моему сложновато для таких задач.

    "Будь проще и люди к тебе потянутся".
    "... Рации будут на тачанках..." (В.И. Чапаев)
    Уже сделал на ПР110.
    Народ не жалуется :-)

  4. #94

    По умолчанию

    Спасибо за поддержку в получении опытных образцов ПР-114.
    Шкафы смонтировали на днях поедут на объект.

    Собрали с использованием ПР-114 шкафы управления вспомогательных насосных станций с функциями "локальной ПАЗ" для системы водоподготовки нового энергоблока ТЭЦ.
    Изображения Изображения

  5. #95
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Ждем новых проектов от Вас ,а то на пр110 были ,а на пр114 не видно
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #96

    По умолчанию

    Можно ли, используя ПР114, реализовать следующую функцию:
    при изменении напряжения (или тока) на аналоговом входе изменять длительность импульса включения ШИМ.

  7. #97
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Можно ,главное соблюсти масштабы ,что бы 1,000 на аналоговом входе соответствовала 100% мощности ШИМ.Использовать нужно блок записи в ФБ (блинк) -менять длительность импульса .Нужно не забыть после умножения значения с аналогово входа на коэффициент , преобразовать в целочисленное значение ,которое будет на входе блока записи в генератор.Например значение с аналогового входа умножьте на 999 ,получим макс.значение 999 .При частоте ШИМ 1000мс (1ГЦ) получим 999мс импульс, 1мс-пауза .То есть вычисляем умножением длительность импульса ,потом отнимаем от 1000 ,получаем -длительность паузы и эти два значения подаем на 2 блока записи в ФБ-блинк.
    Кроме того есть в ПР114 штатная возможность сделать выходы ПР ,работать в режиме шим,если подойдут параметры .
    Последний раз редактировалось rovki; 20.11.2012 в 12:42.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #98
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Можно.
    Причем, как правильно отметил Анатолий, можно использовать дискретный выход в режиме ШИМ.

  9. #99
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Уточню -речь о выходах Q5-Q8 .А если они заняты для других целей ,то сделать как описал выше для выходов 1-4 .
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 09:22
  2. Проблема с аналоговыми выходами.
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 09:47
  3. датчики с аналоговыми выходами и плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 09:50
  4. плк150 - проблемы с аналоговыми входами
    от АЗАТ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 19:30
  5. работа с аналоговыми выходами
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 14:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •