Тема: ПЛК 110, использование RS-232

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110, использование RS-232

    Доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста!
    Столкнился с такой проблемой. Нужно соединить ПЛК 110 и ПК через радио модем seneca z-LINK. Через debug rs-232 все соединяется, но не долго работает. Звонил в КИП -сервис мне сказали,что это связано с тем, что модем поддерживает только MODBUS-RTU, а через debug дует gateway. Модемное соединение работает примерно от 30сек до 2 минут, потом разрыв соединения. Мастер Скада соединение восстанавливает, но долго, ~25-30 секунд. Подскажите что можно сделать?
    Можно ли через второй RS-232 пустить модбас для соединения с пк?
    Модем шить похоже не реально, по-крайней мере я не нашел как это делать.
    Если ничего сделать нельзя, то подскажите, может можно уменьшить время переподключения в МАСТЕР СКАДА?
    Заранее спасибо!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Не можно, а нужно переставить модем на стандартный 232. Дебаг действительно имеет некоторые ограничения.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо!!! Теперь вопрос номер 2! Как же это сделать???

  4. #4

    По умолчанию

    ваш вопрос из области настройки контроллера или выбора кабеля?

  5. #5

    По умолчанию

    Не, с проводами вроде всё ясно! Как реализовать настройки ПЛК.
    Спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    если контроллер мастер по отношению к модему, то заменить в конфигурации плк в разделе модбас мастер этот ваш debug на простой rs-232 (настройки запишите). если же контроллер слэйв для модема, то в разделе модбас слэйв добавить подмодуль rs-232, настроить его как модуль debug, а затем удалить debug

  7. #7

    По умолчанию

    Так, примерно понятно! Спасибо! Только модем всего лишь беспроводной RX/TX. То есть как обычный провод работает. ПЛК будет наверно слэйв а комп мастер, точнее скада. Спасибо!!
    Если что не получится отпишусь!

  8. #8

    По умолчанию

    Дело зашло в тупик! Нет ниодного OPC сервера рабочего! может, кто подскажет, где взять opc rs232 modbus? СПАСИБО!!!

  9. #9

    По умолчанию

    Впринцепи можно соединить и по rs 485. Подскажите, а можно соединить ПЛК 110 через RS 485 с компом через АС4? Ну, опять же нужен ОПСИ.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    А чем не устраивает Овен-OPC Modbus?
    http://www.owen.ru/catalog/45423969
    Хоть с АС4(или АС3М) , хоть без.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. использование регистров 3х и 4х
    от feniks13 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 23:35
  2. Использование ЭРВЕН
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 09:44
  3. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31
  4. использование укт38-щ4 с плк
    от S_Max в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 09:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •