Тема: Опрос ПЛК110 по RS485

  1. #1

    По умолчанию Опрос ПЛК110 по RS485

    Проблема с опросом Трм 202 контроллером ПЛК 110-60 РМ прошивка 2.14. OWEN master, RS485, по первому слоту считывание данных идет нормально,
    по второму опрос есть, считывания нет, кофигурации единтичны, отличаются только адреса, первый слот 8-28,
    второй 32-51. Параметры считываются в Master Scada через OPC Codesys по ТСР. Данные замирают на первом считывании. Может проблема в адресации, ограничение по колличеству?
    И еще вопрос, после перезагрузке программы в плк110, с другого компа по сети, OPS Codesys теряет контроллер,
    приходится останавливать процесс и перезагружать с компа где установлен сервер и скада. С плк100 таких проблем нет.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Что такое слот?
    Подключал к ПЛК110 На RS485 10 ТРМ 212, на второй RS485 2 СП 270.
    Работают с июня круглосуточно стабильно. Этот-же контроллер подключен через ОРС КДС к удалённому серверу.
    Все работает.
    Скорее всего у Вас, где-то ошибка адресации. или связь неправильно настроена.

  3. #3

    По умолчанию

    настройки все верные,проверено на десять раз, остается одно, адрес свыше 32, первый раз со 110 сталкиваюсь, может какие ограничения по количеству адресов есть? А связь не причем, в самой проге смотрю, в контроллере.

  4. #4

    По умолчанию

    1. Опишите пожалуйста чуть подробнее, и понятнее что ли, что к чему подключено, что по какому протоколу по какому интерфейсу опрашивается.
    2. Программных отличий ПЛК110 от ПЛК100 практически нет. Со всеми вытекающими.
    3. Если Вы меняете проект - у Вас может меняться файл с переменными для OPC. Возможно вопрос в этом.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    время опроса побольше поставьте, и таймаут 5мс.

  6. #6

    По умолчанию

    Плк 110-220РМ по своим основным входам/выходам управляет технологической сигнализацией, плюс по двум RS485
    опрашивает по десять приборов ТРМ202, ОРС КДС считывает по сети внутренние переменные для MasterScada. Проблема в том,что второй RS485
    не хочет считывать данные с ТРМ202,опрос идет(светодиоды мигают на приборах), а значения считываются только один раз,в
    момент запуска программы,и не изменяются больше.По первому RS485 все идет нормально.Настройки первого и второго
    каналов одинаковые,отличие только в адресах каналов. Конфигурация ПЛК для ТРМ202: Owen master,RS485,Float variable(listen).Время опроса 1000,задержка 20мс. Но ведь первый RS485 работает,значит настройки в норме.Может с железо не в порядке?
    Последний раз редактировалось SStas; 24.09.2011 в 18:52.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Задержку поставьте 5 мс, этого достаточно.
    Считывайте не Float, а Word. положение запятой определите сами. Думаю десятых хватит. В скаде делите на 10, получите истинное значение.
    Наверное не хватает времени, для обработки всех запросов.
    Смотрите в подмодуле статистик.
    Можно сразу поставить цикл ПЛК побольше.

    У меня цикл 50мс.
    Последний раз редактировалось lara197a; 24.09.2011 в 19:08. Причина: Проверил свой проект

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо за совет, пробую. Вы правы, время цикла контроллера 1мс, это мало для опроса двух входов RS485 с таким количеством приборов плюс программа сигнализации,увеличу до 50мс,опробую.
    Последний раз редактировалось SStas; 24.09.2011 в 19:46.

  9. #9

    По умолчанию

    Все получилось, опрос пошел, увеличили время цикла контроллера до 20мс, спасибо за подсказку, выручили.

Похожие темы

  1. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  2. Опрос
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 08:34
  3. Опрос ТРМ 202
    от Олег_Хабаровск в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:04
  4. опрос трм32 контроллером плк110
    от Aleksey Myasnikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 13:09
  5. ПЛК110+15 модулей МВ110 по RS485
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •