Тема: Как настроить соотношение Газ- Воздух на ТРМ151-03

  1. #1

    По умолчанию Как настроить соотношение Газ- Воздух на ТРМ151-03

    Здравствуйте! Помогите в настройке ТРМ151-03 на Газ- Воздух, Купили партию приборов этого типа а настроить не можем не работали с таким типом, Делаем всё как пишется в руководстве а выходов нету не реагирует на изменение по входам, загружал быстрый старт,и т.д. Помогите разобраться в настройке соотношения Газ-Воздух и зачем столько много шагов и т.д., Может у кого есть сконфигурированный уже на эту модель? Помогите!!! Нам нужен только соотношение Газ- Воздух, а остальное ненужно! Заранее Благодарен!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yuriy23 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите в настройке ТРМ151-03 на Газ- Воздух, Купили партию приборов этого типа а настроить не можем не работали с таким типом, Делаем всё как пишется в руководстве а выходов нету не реагирует на изменение по входам, загружал быстрый старт,и т.д. Помогите разобраться в настройке соотношения Газ-Воздух и зачем столько много шагов и т.д., Может у кого есть сконфигурированный уже на эту модель? Помогите!!! Нам нужен только соотношение Газ- Воздух, а остальное ненужно! Заранее Благодарен!!!
    На мой взгляд, наиболее подходящим является ТРМ-212, так как у него есть возможность просто вбить график соотношения газ\воздух, причём количество точек графика может достигать восьми.
    Обычно наладчики выдают график соотношения газ\воздух не по 2-м, а по нескольким точкам.
    Даже не представляю, как можно такой график вбить в ТРМ-151...
    Может, специалисты подскажут...
    2 года назад, заказали ТРМ-151 на соотношение газ\воздух, уровень, разрежение и давление пара.
    Промучались, так ничего и не добились путного.
    На соотношение газ\воздух впоследствии установили ТРМ-212, на остальные параметры - ТРМ-12. Никаких проблем.
    Недавно налаживали нам котел и выдали новый график соотношения. Просто вбили его в прибор - и никаких проблем.
    Последний раз редактировалось kolyan; 23.09.2011 в 21:16.

  3. #3

    По умолчанию

    kolyan. У нас тоже 212 был, но пока его настраивали он совсем перестал работать, показания выдавать измеренное начал давать запредельные, вот и закинули его подальше а недавно пришли 151 на соотношение, а настроить не можем, вроде как бы работает и показание есть и режимы показывает в кофигураторе. Там есть режимы технолога как их настроить и что надо ещё забивать? Ваш котёл кто налаживал и кто график записал??? Может есть контакты их напиши !

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yuriy23 Посмотреть сообщение
    kolyan. У нас тоже 212 был, но пока его настраивали он совсем перестал работать, показания выдавать измеренное начал давать запредельные, вот и закинули его подальше а недавно пришли 151 на соотношение, а настроить не можем, вроде как бы работает и показание есть и режимы показывает в кофигураторе. Там есть режимы технолога как их настроить и что надо ещё забивать? Ваш котёл кто налаживал и кто график записал??? Может есть контакты их напиши !
    Тепломеханику котлов налаживала специализированная организация. Я не начальник котельной, поэтому название не помню. Они приезжали с приборами, мерили кислород в уходящих дымовых газах и.т.д.
    КИПиА они не налаживают. Мне и операторам выдали график соотношения газ\воздух котла.
    Приборы налаживал я сам ))).

    Может быть, Вам ТРМ-212 неудачный попал...

    ИМХО, ТРМ-151 - достаточно сложный в наладке и капризный в эксплуатации прибор. Частенько выдаёт различные сообщения об авариях и тормозит при этом работу, хотя на объекте всё в порядке. Сколько мы с ним не бились, стабильной работы на долгое время добиться не смогли. В результате, перешли на ТРМ-12 и ТРМ-212.
    Хотя, судя по многим сообщениям на форуме, у многих других получилось.
    Поэтому, сто раз подумайте, прежде, чем связываться с ТРМ-151 для Вашей задачи.
    Я, со своей стороны, настоятельно рекомендую в качестве регулятора соотношения газ\воздух применять именно ТРМ-212.

    По поводу настройки ТРМ-151. Есть программа быстрого старта.
    Попробуйте с помощью нее настроить прибор.
    Вот ссылка:
    http://kipshop.ru/Soft/Configurators...oTPM151_03.zip
    Последний раз редактировалось kolyan; 25.09.2011 в 21:05.

  5. #5

    По умолчанию

    Вбить график соотношения газ\воздух это то понятно а как с программой технолога? что там писать по шагам этим то надо??? Или я что то не понимаю, объясните пожалуйста! По похожим темам понял что версия ТРМ151-03 не наша, нам надо было заказывать ТРМ151-06, пробовал записать на 03-ю версию 06-ю не прошёл вариант, пишет "недопустимо"
    Какие будут мнения народ знающий???
    Или всё таки менять 03 на 06??? или покупать 212!

  6. #6

    По умолчанию

    В дальнейшем на соотношение можно закладывать ТРМ212.
    Что можно сделать сейчас:
    1. Почитайте как надо менять конфигурацию... Для начала надо стереть 03, и потом с диска записывать 05.
    2. Чтобы уйти от "программы технолога" сделайте условием перехода на следующий шаг невыполнимое условие... Например температура (давление) стали больше "значения, которого никогда не будет"...

  7. #7

    По умолчанию

    Сегодня грузанул всё таки конфигуратор 6 модели в третию, не с первого раза конечно, но получилось. Работает но не могу разобраться с шагами технолога и уставками на шагах там их много №1-8-12... зачем столько уставок? Может половину функций не надо использовать в соотношении газ-воздух? Я имитируемую на стенде на входах повешал магазины сопротивления, может из за этого работает не понятно как. Поясните кто настраивал сам лично что надо сделать???

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    2. Чтобы уйти от "программы технолога" сделайте условием перехода на следующий шаг невыполнимое условие... Например температура (давление) стали больше "значения, которого никогда не будет"...
    Ну как бы...

  9. #9

    По умолчанию

    Вчера сделал ошибку, что настроил с трудом всё потерял через функцию инициализация! Теперь пытаюсь вернуть всё назад почистился ТРМ полностью "голым" стал. Вот гемор себе сделал, а сохранёнки не успел оставить. Теперь буду знать что туда лесть не надо!!! Первый раз настраиваю такай прибор. Как вернуть хотя бы что было? А потом дальше настраивать эти шаги все. Уставка и мощьность на приборе теперь показывает прочерки. Может есть короче путь к восстановлению?

  10. #10

    По умолчанию

    Есть - записать одну из готовых модификаций.
    Все каналы простроятся. Вам останется только ввести уставки.
    Конфигурацию, которую Вы создаете можно, и нужно сохранять. Можно как конфигурационный файл, можно экспортом в dbf

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. соотношение газ-воздух на котельной
    от Hemann в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 12:42
  2. ФБ соотношение газ-воздух.
    от Ельцов Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:25
  3. програмирование трм-151 газ-воздух/мощность-?
    от elsy_NECHAI_1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 09:49
  4. Файл конфигурации ТРМ 151 газ-воздух
    от Максим Ш. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 09:59
  5. Програимрование ТРМ151-3 ГАЗ-ВОЗДУХ
    от Лебедкин Владимир в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 09:28