Тема: Как настроить соотношение Газ- Воздух на ТРМ151-03

  1. #21

    По умолчанию ошибки при работе с конфигуратором!

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    ТРМ-212 прекрасно настраивается и без всяких конфигураторов ( в отличие от ТРМ-151).

    Но, если очень охота через конфигуратор, то вот он:

    http://www.owen.ru/uploads/tpm101_tpm2xx_setup_2206.rar
    Добрый день! Проблема при работе с конфигуратором, постоянно выдаёт (не найден дескриптор ) при вводе в прибор значения выдаёт "ошибка записи" , сегодня выдал что "версия устарела или нужно обновить конфигуратор" У Вас проблема с конфигуратором появлялась такого рода?
    И вопрос по настройке ТРМ 212 ! Как правильно его настроить, по шагово можете обьснить и на что обратить внимание, он у нас при регулировании постоянно болтает то К1 то К2 не может стабелезировться регулятор, может мы что то не так забили?
    Мы его пока гоняем на стэнде подали токовые значения на входа и пробуем иммитировать перепад по газу и воздуху. ток берём от расхода пара ( если пар проваливается то газ должен увеличится и потянуть воздух.)
    Может я что то не так понимаю и не так параметры забиваю, прошу Вас разъяснить если сможете!
    с уважением Юрий.

  2. #22

    По умолчанию

    1) А какие параметры вы пытаетесь изменить в ТРМ151? По-пробуйте записать параметр отдельно прибор/опрос отдельного параметра. Некоторые параметры в приборе поменять нельзя - заводские.
    2) Некорректно настроен ПИД-регулятор. Вообще лучше всего автонастройку применять. В противном случае коэффициенты подбираются вручную( эксперементально).
    В вашем случае по-пробуйте интегральную и дифференциальную свести на ноль, а пропорциональную составляющую оставить(поварьируйте, можно по-пробовать 10 для начала)

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Евгеньевич Посмотреть сообщение
    1) А какие параметры вы пытаетесь изменить в ТРМ151? По-пробуйте записать параметр отдельно прибор/опрос отдельного параметра. Некоторые параметры в приборе поменять нельзя - заводские.
    2) Некорректно настроен ПИД-регулятор. Вообще лучше всего автонастройку применять. В противном случае коэффициенты подбираются вручную( эксперементально).
    В вашем случае по-пробуйте интегральную и дифференциальную свести на ноль, а пропорциональную составляющую оставить(поварьируйте, можно по-пробовать 10 для начала)
    Пробовали установить только те параметры что нужно для работы регулятора соотношения газ-воздух и входа №1 и №2 на 0-5 мА. Так как вы рекомендуете тоже подбирали эти значения p. i. d. как бы начинает отрабатывать ИПМ на "К1" а через несколько секунд ворачивает назад сигналом "К2" и получается болтает сигнал между К1-К2 после чего по времени останавливается всё, пока не начнёшь подавать разность на вход №1 или №2.
    Атонастройку применять можно только на собранном щите т.е. действующем паровом котле?
    Конфигуратор где можно найти новой версии третей, наш пишет(который взят с сайта owen. ru) что нужно обновить конфигуратор для корректной работы конф...( выдаёт постоянно не найден дескриптор или неверно записан параметр.)
    Помогите разобраться с ТРМ 212, может я что то не так понимаю?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (101.8 Кб, Просмотров: 42)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (104.6 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (108.0 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg 4.JPG (109.3 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: jpg 5.JPG (111.6 Кб, Просмотров: 24)
    Последний раз редактировалось yuriy23; 11.01.2013 в 11:17.

  4. #24

    По умолчанию

    Вот добавил ещё картинку.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 6.JPG (105.3 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: jpg 7.JPG (100.9 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg ТРМ212.JPG (304.6 Кб, Просмотров: 19)

  5. #25

    По умолчанию

    По-пробуйте вот этот конфигуратор http://www.owen.ru/catalog/55277091

  6. #26

    По умолчанию

    Добрый день. Прочитал вашу переписку. У меня есть вопрос. Мы используем для регулировки соотношения газ-воздух на котлах ДЕ16гм с автоматикой на базе КСУ-ЭВМ Минитерм 400.00.03. Хотим поменять на ТРМ 212. Получится у нас или есть другие варианты

  7. #27

    По умолчанию

    А Минитерм 400.00.03 чем плох ?

  8. #28

    По умолчанию

    Спасибо большое за ответ. Минитерм 400.00.03 мы эксплуатируем уже лет восемь. Никаких нареканий со стороны автоматики нет. Аварийных ситуаций почти не бывает, работает точно и корректно, в настройке прост. Но теплотехника нашего предприятия не устраивает, что у него соотношение представляется только по трем точкам режимной карты. Для более корректной работы котла ему необходимо большее количество точек режимной карты.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. соотношение газ-воздух на котельной
    от Hemann в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 12:42
  2. ФБ соотношение газ-воздух.
    от Ельцов Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:25
  3. програмирование трм-151 газ-воздух/мощность-?
    от elsy_NECHAI_1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 09:49
  4. Файл конфигурации ТРМ 151 газ-воздух
    от Максим Ш. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 09:59
  5. Програимрование ТРМ151-3 ГАЗ-ВОЗДУХ
    от Лебедкин Владимир в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 09:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •