Тема: Екон134

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию Екон134

    Запустил Екон134 , для примера подключил ТРМ151 к порту Р1 по RS485. Показания идут , но нестабильно, ни в конфигураторе ТРМ151, ни в ОРМе Овен - периодически каналы меняются местами или "нет прибора". Таймаут менял от 1 до 1000 мс. Какие еще настройки можно поменять?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Разобрался-в ОРМ Овен следует выбрать периодический опрос, например 5 сек. В конфигураторе ТРМ151 оказался прописан АС3(откуда он там взялся?) , указал на автоматический и без проблем

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    А у Вас ЕКОН в общей сети или напрямую к ПК подключен. Если напрямую то 5 сек. это слишком. Мы проводили испытания и с непрерывным опросом и все работало корректно.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Сегодня включил обмен утром, ОРМ на постоянный опрос -действительно все корректно. В прошлый раз после 15-00 автоматчески запускался Касперский на проверку, видимо тормозил, хотя подключал и через Cross. Сейчас нормально идет и по локальной сети

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    При работе с ОРМ Овен окно конфигуратора виртульных каналов Екон 134 должно быть закрыто. Видимо его собственный обмен создает помехи обмену с прибором

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Да. Конфигуратор должен быть закрыт, т.к. он постоянно обновляет информацию и грузит систему.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Да. Конфигуратор должен быть закрыт, т.к. он постоянно обновляет информацию и грузит систему.
    скажите в смысле закрыт свернут чтоли

  8. #8

    По умолчанию

    Андрей подскажите пожалуйста. имеется екон134 необходимо подключить тепловой счетчик по rs232. все сделали как описано в инструкции. К Порту 50002. IP и порт совподают с принимающей стороной. Но когда запускаем программу счетчика и запускаем опрос прибора видим что в порт опрашивается но с прибором не связывается. один раз получилось связаться но после дня перекура не получается хотя все делаем тоже самое

  9. #9

    По умолчанию

    Какой режим используете? Запрос ответ или без запроса? Что за счетчик? Какой программой опрашиваете?