Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Отображение уставки на тренде

  1. #1

    По умолчанию Отображение уставки на тренде

    Здравствуйте.Такой вопрос ? Значение уставки регулятора отображаю на тренде.В режиме исполнения при выполнении авто прокрутки и неизменных данных прочерчивается горизонтальная прямая ,но стоит изменить уставку -уже прочерченная прямая изменяет своё положение на наклонную. В итоге на тренде (ломанная линия) а не дискретный график(ступеньки).Для наглядности необходим второй вариант.Какие настройки я упустил?

  2. #2

    По умолчанию

    Это ошибка. В ближайшее время исправим. Напишите в техподдержку описание проблемы, чтобы мы могли оповестить\пересобрать нужную вам версию, как только данная ошибка будет исправлена.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 24.09.2011 в 16:21.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Приобретение рабочей версии планируем в ближайшее время .Пока тестирую демо версию 3.3.-на предмет изучения и грамотного использования.
    Вот ещё один момент.Имитирую ситуацию событие-сообщение.В окне значений объекта наблюдаю выполнение события (включен) но окно сообщений всплывает значительно позже.

  4. #4

    По умолчанию

    В окне значений объекта наблюдаю выполнение события (включен) но окно сообщений всплывает значительно позже.
    Значительно позже это насколько ? Можно увидеть сам проект ?
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Не правильно задал формулу.Так как имитировал пилу -создалось впечатление некорректного всплытия окна

  6. #6

    По умолчанию

    Как выяснилось это не ошибка.
    У команды-уставки, на закладке "Архив" поставьте галочку "Моделирование ступеньки" - это должно решить проблему.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Флаг моделирования ступеньки пришлось установить в трех местах в дереве системы и в дереве объекта в повторителе.Всё сработало -единственный недостаток формирование ступеньки происходит спустя 25секунд после изменения -которое первоначально прочерчивается наклонной линией .Для уставки думаю что это нормально.
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от taruska Посмотреть сообщение
    Флаг моделирования ступеньки пришлось установить в трех местах в дереве системы и в дереве объекта в повторителе.
    Эту настройку можно включить в шаблонах архивирования (система - Архив - Шаблоны) - тогда она применится ко всем архивируемым переменным имеющий данный шаблон.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. отображение времени на кнопке
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 15:50
  2. Отображение при обрыве датчика
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16