Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 33 из 33

Тема: Чем отличаются датчики ТСМ

  1. #31
    любопытный
    Гость

    По умолчанию вопрос к Wer

    Цитата Сообщение от Wer Посмотреть сообщение
    Это тупиковое водоснабжение горячей водой(нет рециркуляции). Крайне капризная штука.
    насколько я знаю там применяются биметалические датчики, например в накопительных водонагревателях и термостатических смесителях. по моему мнение при быстром реагировании датчиков на тем-ру будут чаше включать и выключаться исполнительные приборы (нагреватели), это скорее всего нужно для экономии энергии. Если можно по подробнее о системе горячего тупикового водоснабжения (температура, точность поддержания, расход, удаленность нагревателя от места расхода)

  2. #32

    По умолчанию

    Решение принято совершенно обратное. Мы попустились точностью регулирования по причине инерционности измерения. Регулятор настроен на крайне медленную реакцию. В совокупности с доработкой КЗР
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...33&postcount=6
    это принесло вполне приемлимые результаты.
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..

  3. #33

    По умолчанию

    На днях прочитал рекомендации ГОСТ Р 8.625-2006
    В последнем ГОСТе рекомендуют пользователиям и производителям вторичных приборов пользоваться вторичными приборами измерительный ток не выше 1ма.
    ГОСТ Р 8.625-2006г
    Раздел 6 Основные технические требования
    Пункт 6.1 Максимальный измерительный ток.

    Рекомендация ГОСТа пользоваться вторичными приборами у, которых измерительный ток 1ма или менее.

    Вот только где найти эту характеристику, если большинство производителей вторичных приборов в своих паспортах не указывают измерительный ток прибора.