Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ101 v03.0023 и автонастройка

  1. #1
    Vasa
    Гость

    По умолчанию ТРМ101 v03.0023 и автонастройка

    здравствуйте.
    возможно ли провести автонастройку начиная не с 0 градусов, а на нужной температуре? читал в инструкция к более ранним трм101 есть точная автонастройка. в этой версии такого найти не могу.

  2. #2

    По умолчанию

    В ТРМ101 v03.0023 автонастройку необходимо запускать из холодного состояния объекта регулирования.

  3. #3

    По умолчанию

    в скрытых настройках трм101 есть параметр который описывает температуру холодного состояния объекта регулирования. этот параметр по умолчанию равен 20 град, его можно увеличить, но не до уровня уставки (макс 70-80% от уставки).

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •