Тема: Связь 2х плк160 через ethernet

  1. #1

    По умолчанию Связь 2х плк160 через ethernet

    Добрый день!
    Поджалуйста подскажите как связать 2 ПЛК через Ethernet?

    Добавляю в конфигурации плк Модбас Мастер-universal modbus device
    указываю в параметрах netmode TCP, ниже пытаюсь записать IP-адрес ругается "надопустимое значение"

    Вобще по проекту необходимо передать аналоговый сигнал 0-20мА по Ethernet.

    Буду очень благодарен за помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    Проверь формат записи IP адреса, в качестве разделителя используется : ,
    сам на этом попадал.

  3. #3

    По умолчанию

    Вы правы, благодарю.

    А кто-нибудь пробовал связывать 2 плк мастер-слейв? как передать на другой плк значение переменной?

  4. #4

    По умолчанию

    День добрый. Пробовали и очень много. Из своего личного опыта я бы вам посоветовал использовать подключение через UDP. Переменные проще править - добавлять/удалять, можете сделать несколько различных списков переменных и разделить их на чтение и на запись.
    Пример можно тут посмотреть:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=10

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо всё получилось через UDP.

    А вот в примерах есть через tcp для 63 плк, пробывал сделать по аналогии(использовал 4-20мА), на 160 плк, зависает секунд через 20.

  6. #6

    По умолчанию

    Возникла еще одна проблема. Почему-то аналоговый выход 4..20мА выдает не точно(отклонение в 0,5-2мА), а после 16мА вобоще не выдает(на амперметре стрелка после 16 просто стоит на месте), хотя с другого ПЛК глобальная переменная приходит 20. Пробовал менять ПЛК местами не помогает, фиксировал значение в codesys на 20 толку нету.

    Поскажите может я что-нить не так делаю? Амперметр подключен как в РЭ на рисунке В.6 Подключение аналоговых выходов типа "У" и "А"
    Последний раз редактировалось Menaks; 26.09.2011 в 09:21.

  7. #7

    По умолчанию

    Если не из программы, а напрямую из конфигуратора задать 20? (В программе надо переменную закоментировать).

  8. #8

    По умолчанию

    не совсем понял о каком вы конфигураторе? Я в codesys просто Аналоговому выходу:=2 присваиваю, а на амперметре 1,6

    А если присвоить 0 то на выходе амперметр покажет 0мА(хотя выход 4..20!)
    Последний раз редактировалось Menaks; 26.09.2011 в 10:57.

  9. #9

    По умолчанию

    всё, разобрался.. ппц моск сломал....
    Оказывается в руководстве по эксплуатации ПЛК 160 на стр 4 в саммом верху "Тип аналоговых выходных элементов" Буковки неправильно расписанны и следует смотреть на стр 12 в таблице 2.1.

    Вобщем не те плк купили... хотели с универсальными выходами, а приобрели с напряжением.

  10. #10

    По умолчанию


    Афигеть, и ведь сам недавно выбирал, слава богу типа "И", а то влетел бы....
    Интересно, когда заменят руководство на сайте??!!!!

Похожие темы

  1. Связь с ПЛК110-32 по Ethernet
    от yanwchar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:01
  2. связь двух ПЛК по Ethernet
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 16:27
  3. ПЛК+ПК через Ethernet
    от Змий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 12:21
  4. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
  5. OPC через Ethernet
    от powerind в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 12:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •