    Добрый день. Наша фирма приобрела данный регулятор. Мнение сложилось среднее. В режиме ПИД регулятор он не работает воще - тогда как надо делать параметр больше он просит меньше и наоборот, но при настройке работает нормально а со временем начинает вот так тупить. При выборе режима ПД регулятор регулятор ведт себя адыкватно и при подборе нормальных коэффициентов нам удалось настроить работу контура. А вот в субботу произошел неприятный случай - после двухнедельной отработки прибор просто напросто завис. На табло высветилось что-то вроди этого [- -] Думали что обрыв датчика, а оказалось что нет, оказалось зависание. После прекращения подачи питанрия и повторного его включения все заработало. Вот и вопрос вытекает - почему такое произошло? Сразу оговорюсь - питание на прибор идет через БСФ-Д3. Хотельсь бы ухнать почему так происходит.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Подскажите какой датчик Вы подключаете к ТРМ12?
    Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 29.09.2011 в 09:55.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. Датчик установлен ПД100-ДИ1,6М-0,5.И.11

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dima_89 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Датчик установлен ПД100-ДИ1,6М-0,5.И.11
    Датчик питаете от прибора или от отдельного БП?
    Ток в цепи датчика во время "зависания" мерили? (Или, что лучше, падение напряжения на нагрузочном резисторе 50 Ом на клеммах входа прибора)?
    Последний раз редактировалось kolyan; 28.09.2011 в 19:21.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dima_89 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Наша фирма приобрела данный регулятор. Мнение сложилось среднее. В режиме ПИД регулятор он не работает воще - тогда как надо делать параметр больше он просит меньше и наоборот, но при настройке работает нормально а со временем начинает вот так тупить. При выборе режима ПД регулятор регулятор ведт себя адыкватно и при подборе нормальных коэффициентов нам удалось настроить работу контура. А вот в субботу произошел неприятный случай - после двухнедельной отработки прибор просто напросто завис. На табло высветилось что-то вроди этого [- -] Думали что обрыв датчика, а оказалось что нет, оказалось зависание. После прекращения подачи питанрия и повторного его включения все заработало. Вот и вопрос вытекает - почему такое произошло? Сразу оговорюсь - питание на прибор идет через БСФ-Д3. Хотельсь бы ухнать почему так происходит.
    Насчёт ПД режима.
    Почитайте инструкцию по эксплуатации.
    Там сказано, что если у Вас используется в качестве исполнительного устройства КЗР, то "И" составляющая становится не нужна, так как сам КЗР подвергает сигнал дополнительному интегрированию. Поэтому, если в настройках выбрали ПИД регулятор, то "И" составляющую нужно исключить. Получается ПД - регулятор. Его и нужно в этом случае применять.
    Но, вместе с КЗР, получается полноценный ПИ - регулятор. (РЭ, стр.29.).
    Последний раз редактировалось kolyan; 28.09.2011 в 19:23.

  6. #6

    По умолчанию

    Питание датчика осуществлено от регулятора. Падение напряжения не мерили, ровно как и ток, т.к. думали что не восстановится после перезагрузке.В следующий раз будем проверять. Если что напишу
    Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 29.09.2011 в 10:00.

  7. #7

    По умолчанию

    Сегодня ночью произошёл опять инцидент с подвисанием.Теперь мы поступили как Вы советовали: Питание датчика - 24,1 В Напряжение на резисторе 1,5 В при этом вот что горит на индикаторе:


    Отключил "+" датчика с клеммы и решил замерить ток. При произведении замеров тока прибор заработал.

    При отключенном датчике вот что высвечивал:


    После подключения датчика обратно все заработало, а напряжение на резисторе стало 0,42 В

    Датчик я немного неправильно написал.У нас стоит : ОВЕН ПД100-ДИ1,6М-1,0.И.11

    Сразу скажу что датчик холодный, т.е. он не нагревается из-за окружающей среды, а также подводимая среда в пределах 30-40 градусов. Скорее всего дефектный датчик. Если такое повторится,то мы попробуем поставить датчик другого производителя.
    Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 29.09.2011 в 10:05. Причина: грамматические ошибки

  8. #8

    По умолчанию

    К сожалению, мы так и не увидели результатов замера тока датчика во время появления аварийной ситуации.
    Так же, хотелось бы видеть серийный номер датчика или дату его производства.
    Если такое повториться снова, мы готовы Вам его заменить.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dima_89 Посмотреть сообщение
    Сегодня ночью произошёл опять инцидент с подвисанием.Теперь мы поступили как Вы советовали: Питание датчика - 24,1 В Напряжение на резисторе 1,5 В при этом вот что горит на индикаторе:


    Отключил "+" датчика с клеммы и решил замерить ток. При произведении замеров тока прибор заработал.

    При отключенном датчике вот что высвечивал:


    После подключения датчика обратно все заработало, а напряжение на резисторе стало 0,42 В

    Датчик я немного неправильно написал.У нас стоит : ОВЕН ПД100-ДИ1,6М-1,0.И.11

    Сразу скажу что датчик холодный, т.е. он не нагревается из-за окружающей среды, а также подводимая среда в пределах 30-40 градусов. Скорее всего дефектный датчик. Если такое повторится,то мы попробуем поставить датчик другого производителя.
    Если Вы получили падение напряжения на резисторе 1.5 V, то это говорит о том, что ток в цепи при этом был около 30 mA.

    При нормальном режиме работы, диапазон падения напряжений на нагрузочном резисторе должен примерно составлять от 0.2V до 1V.

    Выводы:

    1). Прибор Овен ТРМ-12 исправен и повёл себя совершенно правильно, отобразив на дисплее сообщение о том, что вычисленное значение превышает допустимый предел, так как максимальное значение тока в цепи должно быть не более 20 mA ( у Вас на момент измерения было 30 mA).
    Исправность прибора доказывает и тот факт, что, когда Вы разорвали цепь датчика, прибор вывел сообщение о том, что вычисленное значение ниже допустимой величины.

    2). Обязательно проверьте путём замены нагрузочный резистор 50 Ом и все контакты в его цепи.

    Ещё вопрос.
    Когда Вы подключали датчик, то случайно не подключили ли к цепи контакт заземления на клеммнике датчика?
    Заземление следует подключать к ВНЕШНЕЙ клемме, расположенной снаружи датчика.
    Контакт "земля" на клеммнике датчика ОСТАЁТСЯ СВОБОДНЫМ.
    Последний раз редактировалось kolyan; 29.09.2011 в 10:42.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Если Вы получили падение напряжения на резисторе 1.5 V, то это говорит о том, что ток в цепи при этом был около 30 mA.

    При нормальном режиме работы, диапазон падения напряжений на нагрузочном резисторе должен примерно составлять от 0.2V до 1V.

    Выводы:

    1). Прибор Овен ТРМ-12 исправен и повёл себя совершенно правильно, отобразив на дисплее сообщение о том, что вычисленное значение превышает допустимый предел, так как максимальное значение тока в цепи должно быть не более 20 mA ( у Вас на момент измерения было 30 mA).
    Исправность прибора доказывает и тот факт, что, когда Вы разорвали цепь датчика, прибор вывел сообщение о том, что вычисленное значение ниже допустимой величины.

    2). Обязательно проверьте путём замены нагрузочный резистор 50 Ом и все контакты в его цепи.

    Ещё вопрос.
    Когда Вы подключали датчик, то случайно не подключили ли к цепи контакт заземления на клеммнике датчика?
    Заземление следует подключать к ВНЕШНЕЙ клемме, расположенной снаружи датчика.
    Контакт "земля" на клеммнике датчика ОСТАЁТСЯ СВОБОДНЫМ.
    Все верно, заземлять датчик нужно на ушко, которое крепится к корпусу. Подключение заземление на клеммник датчика, может вывести его из строя или привести к некорректной работе.

    Так же можно попробовать использовать прецизионное 100Омное сопротивление в качестве нагрузки.