Показано с 1 по 9 из 9

Тема: МВ-110-24.8АС теряет питание

  1. #1

    Exclamation МВ-110-24.8АС теряет питание

    Здравствуйте.
    Есть такая проблема: имеется ПЛК 100 + МУ110-224.16К +МВ110-224.16ДН + МВ110-24.8АС. Все связано по RS-485, ASCII. Время от времени МВ110-24.8АС теряет питание. То есть, само питание есть, на клемник приходит, а вот светодиод не горит и ошибка связи. Через пару минут снова начинает работать, хотя его никто не трогает. При этом остальные модули работают нормально. До установки в щит вроде бы все нормально было. Сначала думали от перегрева контакт нарушается , но он не греется, а температура в щите не превышает 30 градусов.
    Подскажите, кто знает, в чем дело?

  2. #2

    По умолчанию

    Питающие провода еще раз проверьте, может где контакт плохой или кабель перебит?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Питающие провода еще раз проверьте, может где контакт плохой или кабель перебит?
    Нет. Я ведь говорю, на клеммах прибора питание 24В присутствует. А вот прибор сам по себе отключается и включается, и другие приборы подключенные параллельно с ним работают. Сегодня сняли с него верхнюю крышку (хотели посмотреть - вдруг где нибудь непропай), но на вид все в норме.
    Я так понимаю - ему дорога в СЦ, в связи с этим вопрос - есть ли в Омске соответствующий СЦ?

  4. #4

    По умолчанию

    Поведение прибора действительно странное.
    Прибор лучше в СЦ.
    http://www.owen.ru/text/78507995

  5. #5

    По умолчанию

    Сегодня появились новые подробности работы прибора: если на него установить кулер, то отключений не происходит. Тестировали в течении часа - работает. Но: стоит снять кулер - отключается в течении 5 минут, и через несколько минут после отключения включается снова.

  6. #6

    По умолчанию

    Где то непропай в БП. Прибор в СЦ.

  7. #7

    По умолчанию

    у меня тоже самое было год назад.... обменял у дистрибьютера и не заморачивался

  8. #8

    По умолчанию

    Прибор в СЦ, как написал Андрей Николаев- в данном случае это единственно верный вариант
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  9. #9

    Wink

    Всем спасибо за ответы. Ждем пока привезут новый прибор. А пока закрепили на него вентилятор для охлаждения. Пока все работает

Похожие темы

  1. ПЛК 304 теряет сеть Ethernet
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 15:29
  2. плк100 теряет программу
    от YurySh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:30
  3. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42
  4. питание мва и мву
    от Serp в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 11:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •