Тема: Работа шагового двигателя 100 к-м

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Работа шагового двигателя 100 к-м

    Помогите разобраться, миллисекундах, и как рассчитать в микросекундах точнее выводить частоту на шаговый двигатель, двигатель работает но не достаточно быстро, производители сказали что можно добиться до
    1000 гц но получается с частотой 1ms на blink всего 500гц как рассчитать остальное, может можно сделать по другому. ПЛК 100-24 к-м

  2. #2

    По умолчанию

    управление с помощью ШИМ?

  3. #3

    Exclamation

    Что касается дискретных выходов на ПЛК100. Если речь идет о высокоскоростном выходе, то лезем в документацию с диска и читаем файл: PLC_Configuration_OWEN.pdf. Вам нужен раздел 2.2.3. Подмодуль «Генератор» (Generator).

    Небольшой кусок из руководства:

    Модуль «Генератор» (Generator) – программный модуль,
    расширяющий функционал дискретного выхода и осуществляющий за счет
    аппаратного обеспечения процессора функционирование выхода в режиме
    высокоточного и высокоскоростного генератора с изменяемой скважностью.
    Примечание. Особенности аппаратной реализации ОВЕН ПЛК позволяют
    осуществлять генерирование сигнала только для ПЛК100-К и только через
    одиннадцатый выход. В других модификациях ОВЕН ПЛК модуль «Генератор»
    (Generator) не реализован. При этом выход ПЛК100-К способен выдавать
    импульсы, как единичные, так и нулевые, длительностью не мене 30мкс.
    Соответственно остальные выходы у вас привязаны к циклу программы, чем сложнее программа, тем дольше она выполняется, тем меньше частота выхода. Самый минимальный цикл ПЛК 1мс. Соответственно, на включение и выключение выхода вам необходмо два! цикла (в одном включить, в другом выключить) - минимум 2 мс. Из этих расчетов получаем частоту 500Гц. Вот и вся арифметика.

    ПЛК100 не совсем верное решение для управления шаговым двигателем.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо. на будущее процесс разработки на этом не останавливается есть ли другие ПЛК? то какие? посоветуйте! для большей реализации управления ШД. и плюс к этому в машину должен загружаться G-cod.

  5. #5

    По умолчанию

    Как вариант можете рассмотреть ПЛК110 с 4-я быстрыми выходами. Только заранее ознакомьтесь с руководством: http://www.owen.ru/uploads/rie_plk110.pdf
    Поддержки G-cod на наших контроллерах нет.

    Вариант второй - рассмотреть специализированные контроллеры для управления шаговым двигателем, но у нас таких пока нет.

  6. #6

    По умолчанию

    Единственно, что можно добавить - есть контроллеры ШД с интерфейсом RS485

Похожие темы

  1. Синхронизировать два двигателя !!!
    от lexa0007 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 22:52
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:50
  3. помнить положение вала двигателя
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 13:12
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
  5. САУ-МП - подключение двигателя насоса
    от Crazy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •