Тема: codesys v3 и МВ110-224.4ТД из ModulsOwenLib

  1. #1

    По умолчанию codesys v3 и МВ110-224.4ТД из ModulsOwenLib

    Подскажите как прочитать значение тензодатчика, подключенного к МВ110-224.4ТД?

    на фото 2 модуля, rashod_voda значение получаю, а voda1 нет, индикатор RS-485 на модуле мигает, адрес правильный, MB-ASCII пробовал.

    Можно наверно как то прочитать значение регистра, но хочется красивую программу и узнать поподробней как работать с функциональными блоками этой библиотеки (иначе половина её блоков не работает)

    ###

    Почему я не могу изменить указанные на фото 2 красным квадратом параметры, при обновлении они опять возвращаются к старым.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (590.1 Кб, Просмотров: 147)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (431.4 Кб, Просмотров: 83)

  2. #2

    По умолчанию

    Месяц пытаюсь настроить codesys v3 на чтение и запись параметров.

    Тупые ошибки и непонятно как их решать, весь форум уже наизусть знаю, вот уж действительно, то ли лыжи не едут то ли я обленился.

    Примеры про модбас с овенлиб есть, вот ток кроме них другое не работает.

    В следующий раз будет омрон или сименс...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 3.jpg (725.8 Кб, Просмотров: 98)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    А через конфигуратор не работает? Без вызова функций.

  4. #4

    По умолчанию

    Через конфигуратор не работает.
    Работают модули ввода и вывода, и МВ110-8АС через библиотеку овенлиб, модуль веса МВ110-4ТД через туже библиотеку не показывает вес, пытаюсь считать вес функцией OWEN_GET_REAL но при добавлении этого ФБ показывает ошибку которую показал в посте выше.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 4.jpg (676.7 Кб, Просмотров: 50)

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Вам наверное стоит проект выложить, потому как с "кашей" разобраться не возможно, на первой картинке в первом посте у Вас один модуль по РТУ опрашивается а второй по аскии, как то определиться надо поставить все модули под один протокол и кстати у меня подозрение что функция OWEN_GET_REAL относится к протоколу ОВЕН, ане модбас

  6. #6

    По умолчанию

    Заработал модбас, причем работает только если вызываю ComConn, иначе выдает желтый восклицательный как на 4.jpg
    В проекте у меня лично модбас считывает вес с МВ110-4ТД только когда вызываю POU c ComConn.


    Подскажите как преобразовать эти два регистра в real (5.jpg)
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 4.jpg (676.7 Кб, Просмотров: 67)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (287.4 Кб, Просмотров: 59)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip v5.zip (295.9 Кб, Просмотров: 39)

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v30139 Посмотреть сообщение
    Заработал модбас, причем работает только если вызываю ComConn, иначе выдает желтый восклицательный как на 4.jpg
    В проекте у меня лично модбас считывает вес с МВ110-4ТД только когда вызываю POU c ComConn.


    Подскажите как преобразовать эти два регистра в real (5.jpg)
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...66&postcount=4

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо capzap, в реал перевёл.

    С этими ФБ (модбас и овенлиб) мучился ещё на codesys v2.3 в том году, хотелось наглядно видеть схему адресов опроса, через PLC_CONFIGURATION как то не так, когда 150 точек опроса модулей (50 пропарочных столов, на столе клапан, термопара и вибратор) + 300 точек уходят в openscada.

  9. #9

    По умолчанию

    Аналогичная проблема вчера пришло 2 модуля 1ТД, настроил через ModulsOwenLib, значение веса не изменятся

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ghorik Посмотреть сообщение
    Аналогичная проблема вчера пришло 2 модуля 1ТД, настроил через ModulsOwenLib, значение веса не изменятся
    нашол ошибку в библиотеке
    Проблема в переменной marker, она выставляеться в 1 при первом чтении параметра, и при следующих выполнениях блока прочитывается только код исключительной ситуации
    Последний раз редактировалось ghorik; 24.01.2013 в 14:08.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 19:15
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
  3. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •