Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПОМОГИТЕ связь TCP

  1. #1

    По умолчанию ПОМОГИТЕ связь TCP

    Конектился с ПЛК150 через ТСР, все было нормально, в один прекрасный момент начало писать "Ошибка связи (#0)... При этом по debug232 нет проблем. Проверял и переписывал IP GATE Mask. ПЛК-192.168.49.11 (255.255.255.0) ПК-192.168.49.106 (255.255.255.0). ПЛК подключен к свитчу, работающем в сети. Посылал команду ping 192.168.49.11 -количество отправленных и полученых пакетов совпадает. Сделал вывод, что дело не в кабиле. Сбрасывал обычным сбросом, а также с нажатым Старт. После смены RS232 и TCP выполнял перезагрузку, как написано в инструкции. Ранее все было в порядке. Что делать не знаю, помогите.
    Последний раз редактировалось Dima972m; 09.04.2009 в 13:06.

  2. #2

    По умолчанию

    Для начала выключите контроллер и через 10-15 минут пропингуйте его IP адрес. Если пинги вернутся значит контроллер с кем то не поделил IP-адрес.
    Если пинги перестали возвращятся, создать новый проект (чистый без излишеств). Удалить все «комуникацион параметры» и потом создать единственное правильное. Вот теперь конектимся к ПЛК1хх, если не поможет дальше только компорт :-)
    Вдруг и это не получится, тогда снимаем контроллер и начинаем возится на столе, передернуть межплатные соединения + перепрошить. В общем уделить внимание контроллеру, у меня было такое пару раз на столе всегда оживало :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima972m Посмотреть сообщение
    Конектился с ПЛК150 через ТСР, все было нормально, в один прекрасный момент начало писать "Ошибка связи (#0)... При этом по debug232 нет проблем. Проверял и переписывал IP GATE Mask. ПЛК-192.168.49.11 (255.255.255.0) ПК-192.168.49.106 (255.255.255.0). ПЛК подключен к свитчу, работающем в сети. Посылал команду ping 192.168.49.11 -количество отправленных и полученых пакетов совпадает. Сделал вывод, что дело не в кабиле. Сбрасывал обычным сбросом, а также с нажатым Старт. После смены RS232 и TCP выполнял перезагрузку, как написано в инструкции. Ранее все было в порядке. Что делать не знаю, помогите.
    У меня такие проблемы возникали когда разъем то контачил то нет,
    и Ping то был то нет... Обрезал кабель, заново обжал разъем...

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте у нас такая же проблема. Нам сдали объект блочномодульная котельная АСУ полностью построена на оборудовании овен, так вот данные передаются на на диспетчерский пункт (просто диспетчиризация) по tcp через opc lectus. Когда объект сдавали заметили что пропала связь по ethernetу с плк, восстановили через кнопку сброс, написали в замечании. Монтажник сказал что вечером прошьет контроллер на последнюю прошивку и все исправиться, через два дня снова пропала связь. Запустили снова через сброс. Монтажник уже сослался на перегрев плк сказал что он когда перегревается начинает отключать интерфейсы в первую очередь ethernetoвский (естественно я в это не поверил) сказал что поставит вытяжной вентилятор. В течении трех дней связь была стабильно но потом снова отвалился ethernetoвский порт. Заказали новый плк150, они залили последнюю прошивку и проект, вроде бы все нормально. естественно начальство подписали им акты и они свалили но проблемма осталась через два дня ситуация повторилась. Да при этом связь с панелью сп270 есть и 485 работает в сети ethernet только плк и компьютер. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема или в правду плк отключает порт в случае перегрева?. Но температура контроллера не превышает 46 градусов.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    трудно сказать, что у Вас.
    а лектус перегружать пробовали или точно контроллер отваливается?
    я бы попробовал использовать орс КДС.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    ping в винде отправляет всего четыре пакета, по нему можно определить только что связь существует, если кабель не экранированный и не 8-жильный очень велики шансы что помехи разорвут связь. Как альтернативный вариант, можно попробовать посмотреть как быстро пропадет связь через WiFi соединение

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ping в винде отправляет всего четыре пакета, по нему можно определить только что связь существует
    вы это серьезно? ключи, в частности -t, когда-нибудь пробовали?

  8. #8

    По умолчанию

    Меняли даже сетевой кабель все также, связь пропадала даже на ноутбуке наладчика там как раз стоял кодесис с проектом. Прилагаю скрины пропадания пинга и простоя связи по ethernet плк150. Если такая беда будет сниму с КНС плк150 он там с 2005 года работает без проблем, а туда поставлю с котельной, оба одинаковые плк 150 и-м отличаются только прошивками
    Изображения Изображения

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    вы это серьезно? ключи, в частности -t, когда-нибудь пробовали?
    на полном серьезе, задача пинга, убедиться что до определенного адреса можно "достучаться", мелкомягкие посчитали что для этого нужно всего четыре пакета по умолчанию, в линуксе по умолчанию бесконечно отправляет пакеты. Суть в другом, по графику можно увидеть что время отклика плавает в относительно большом диапазоне и прослеживается периодичность в два часа когда отклик тормозится, возможно это связано с производством, с помехами от оборудования, неисключено, что и ПЛК нужно заменить

  10. #10

    По умолчанию

    Было подобное но с 12шт. ПЛК150 + панель.
    Помогла замена концентратора D-Link на такой же но с трансформаторным БП.