    Вся беда в том, что на реальном производстве тот же ТСР применить мало где можно. Ограничение 100 метров устойчивой связи без дополнительного оборудования, сильно накладывают ограничения.
    А у нас разработчики и производители оборудования и программного обеспечения сейчас ориентируются именно на ТСР. Хотя реально применим в основном RS-485.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Но в отказоустойчивость я включаю и такое понятие как быстрое востановление системы. Просто откидывается кабель, что идет на комп и система работает дальше.
    Эффективнее заложить правильную архитектуру системы, чем среди ночи бежать на объект и откидывать кабель.

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    У меня как правило 232 потому и занят обычно, что я на него местное управление вешаю.(как правило сенсорную панель)
    Раз у вас свободен Ethernet, то что мешает повесить на него панель? Панелей с Modbus TCP - более чем достаточно.

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Вся беда в том, что на реальном производстве тот же ТСР применить мало где можно. Ограничение 100 метров устойчивой связи без дополнительного оборудования, сильно накладывают ограничения.
    100 метров как правило хватает, только кабель желательно использовать для промышленных целей.
    Для больших расстояний есть репитеры.
    Спасибо.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    smk1635 - хотелось бы узнать, на чем вы основывали свой выбор в пользу орс МастерСкада? Почему не захотели использовать орс Овен или орс КДС.
    Я вешал но орс КДС ПЛК110 в локальную сеть очень большого завода и через 2 сервера в другом квартале в административном здании садмин всё, что нужно, получал без проблем.
    Ну и к слову ТСР/Ip на мой взгляд намного, очень намного быстрее и удобнее.

  4. #14
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    smk1635 - хотелось бы узнать, на чем вы основывали свой выбор в пользу орс МастерСкада? Почему не захотели использовать орс Овен или орс КДС.
    Я вешал но орс КДС ПЛК110 в локальную сеть очень большого завода и через 2 сервера в другом квартале в административном здании садмин всё, что нужно, получал без проблем.
    Ну и к слову ТСР/Ip на мой взгляд намного, очень намного быстрее и удобнее.
    На пробу взял. Так как продукция Инсат особых нареканий до этого не вызывала. Да и глюков особых до этого в их программах не встречал, что свидетельствует о серьезном тестировании перед началом продаж. Только к тех. поддержке были претензии. Но сейчас на форуме присутствует уважаемый SCADAMaster. Ответы оперативные и развернутые.
    Подстраховался конечно (все таки участок ответственный). В Инсат пообещали, что если будут проблемы с ОРС сервером, то сразу вышлют по электронке программный ключ для Lectus.
    Отображение информации очень понравилось. Очень информативно. Легко отслеживать прохождение сигналов. Ну и возможности гораздо шире чем у того же ОРС ОВЕН. На будущее пригодится.
    Если покажет себя в работе без проблемно. Сяду за изучение в серьез.
    А с ОРС КДС до этого были проблемы. И не раз.
    На счет ТСР согласен. Если читали с начала, то я писал, что первоначально и собирался делать по ТСР. А RS-485 форс-мажор, так как кабеля местные товарищи уложили 300м. Сигнал затухал.

  5. #15
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Раз у вас свободен Ethernet, то что мешает повесить на него панель? Панелей с Modbus TCP - более чем достаточно.
    А мы дилеры Овена. Я сейчас жестко привязан к их продукции. А у овеновских панелей нет Modbus TCP. Да и стоят импортные панели гораздо дороже.

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    100 метров как правило хватает, только кабель желательно использовать для промышленных целей.
    Для больших расстояний есть репитеры.
    Самое распространеное заблуждение всех производителей и разработчиков.
    Последний раз редактировалось smk1635; 16.09.2011 в 21:39.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    А RS-485 форс-мажор, так как кабеля местные товарищи уложили 300м. Сигнал затухал.
    Переключиться на 10Мбит не пробовали? 180метров пробивает, может и 300 пробьет? Варианты: настроить карту (при прямом соединении); управляемый свитч; либо старый свитч (на 10Мбит).

  7. #17
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
    Переключиться на 10Мбит не пробовали? 180метров пробивает, может и 300 пробьет? Варианты: настроить карту (при прямом соединении); управляемый свитч; либо старый свитч (на 10Мбит).
    Нет. Спасибо за совет. Обязательно попрбую.

  8. #18

    По умолчанию

    И расскажите потом. Интересно, поможет ли.

  9. #19
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
    И расскажите потом. Интересно, поможет ли.
    Извиняюсь за задержку. Много работы.
    На той неделе заказчики дали час времени попробовать все таки подключится по ТСР. К сожалению снижение скорости обмена не помогло.Все таки 300м не "пробивает". Так что остались на RS-485.

  10. #20

    По умолчанию

    Тогда попробовать тонкий коаксиал.
    "А жаль, у меня было еще столько идей!" (с)

    ЗЫ: Забыл, что кабель уже проложен. Но можете попробовать в будущем

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2018, 23:29
  3. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 10:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •