  1. #41

    По умолчанию

    Практика говорит о том, что все эти расчеты - приближенные, я бы сказал - среднепотолочные.
    Хотите работать в неограниченном диапазоне скоростей (а на малых скоростях сильно влияет АКТИВНОЕ сопротивление статора и ротора) - выбирайте двигатель с термодатчиком и заводите его на ПЧВ. Ну и режим или вектор с оптимизацией энергопотребления или скаляр с параболической характеристикой U(F).

  2. #42

    По умолчанию

    Доброе утро, господа форум!
    Проблема в следующем:
    Имеется частотный привод ПЧВ 101-к75. Понадобилось срочно установить его на управление полями (18кл.-вперед; 19кл.-назад). Всего то...но...
    Сделано следующее:
    1. Сброс в заводские настройки;
    2. Сделали ААД (1-29);
    3. Установлены параметры: Разгон (3-41)[1.0];Торможение (3-42)[1.0];Нижняя частота (4-12)[0.00]; Верхняя частота (4-14)[50.00];
    4. Настроены цифровые входы: 18кл. (5-10)[8-пуск];19кл. (5-11)[11-пуск и реверс];
    5. Выбрано направление вращения: 4-10 [2-оба направления];
    Результат: Двигатель не вращается ни в одну сторону (хотя издает легкое "попискивание" при подаче сигналов на клеммы).
    При этом, изменяя параметр 4-10 на "0" или "1" двигатель прекрасно вращается в прямом и обратном направлениях при подаче сигнала на любую из клемм (18 или 19).
    Мы в спешке что то пропустили?

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Параметры 3-02 и 3-03 какие выставлены? должно быть -50 и +50 соответственно. И сбросьте в 0 все неиспользуемые дискретные входы. Особенно 33!
    3-15 ... 3-18 тоже по нулям.

  4. #44

    По умолчанию

    Спасибо огромное! Идем ставить на объект. Помог сброс 3-15...3-18 в нуль.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    Данияр;
    Подскажите пожалуйста, как в моём случае сделать, чтоб обороты вентилятора падали допустим до 50 об/мин, то есть вентилятор бы не отключался.

    Уважаемый Данияр!
    Для установки нижнего предела частоты вращения АД:
    1. Пересчитать скорость вращения (об/мин) в частоту вращения (Гц), например: для двухполюсного АД (2850об/мин) скорости 50 об/мин соответствует частота F= 0,877 Гц. Можно ввести только один знак = 0,9.
    2. Ввести это значение в параметр 4-12(0,9).
    Эта скорость в 4-12 при замкнутом контуре ОС имеет приоритет над скоростью по сигналу ОС, т.е. не снизится меньше установленного значения.
    Доброго времени суток, Геннадий Николаевич!
    Сделали, как указали, но вентилятор всё равно отключается!
    Что может быть?
    С уважением,

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Для начала прочитать мануал, тем более, что там есть примеры уставок для разных вариантов. Ну и параметр 3-02 должен быть не 0

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Для начала прочитать мануал, тем более, что там есть примеры уставок для разных вариантов. Ну и параметр 3-02 должен быть не 0
    Мануал, читали

  8. #48

    По умолчанию

    [QUOTE=Данияр;115480]
    Сделали, как указали, но вентилятор всё равно отключается!
    Что может быть?

    Уважаемый Данияр!
    К ранее предложенной конфигурации следует добавить:
    1. В параметр 3-11 ввести значение минимальной частоты 0.9Гц.
    2. Клемму 29 соединить с клеммой 03.
    Теперь, после нажатия "ПУСК/ДИСТ" АД будет вращаться при
    сигнале от датчика:
    - до 1,1В на частоте 0,9Гц,
    - более 1,1В на частоте, пропорциональной сигналу
    датчика, от 35С до 100С.
    Отключение АД по "СТОП/СБРОС":

  9. #49

    По умолчанию

    Доброго здравия, Геннадий Николаевич!
    Большое Спасибо, что помогаете нам!
    У нас все нормально работает!
    Но есть аварийные ситуации и тогда:
    1) ПЧВ отключается от перегрева;
    2) выбивает автомат в цепи ПЧВ;
    3) и другие случаи
    Во всех трёх случая приточный вентилятор не работает, в следствии чего сгорают воздушные калориферы в печи, что приводит к существенным затратам на ремонт.
    Это бывает 2-4 раза в год.
    Хотим у вас узнать, есть ли у ПЧВ разъёмы с нормально замкнутыми контактами, которые можно использовать для создания аварийной сигнализации, то есть при аварийном случае контакты разомкнуться и сработает аварийная сигнализация. Или можт , что-то другое можно придумать.
    Будем очень благодарны!
    С уважением

  10. #50

    По умолчанию

    Естественно есть. См. программирование релейного выхода.
    P.S. А что, у вас ТЭНы не защищены биметаллом или еще каким датчиком перегрева?

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Надо запрограммировать ПЛК Уфа
    от MRamil в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 07:49
  2. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 11:37
  3. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 15:32
  4. ТМР138 Как запрограммировать на контроль темтературы?
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:44
  5. не могу запрограммировать в ручную ТРМ151-01
    от chuk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 10:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •