Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 58 из 58

Тема: Как запрограммировать ОВЕН ПЧВ

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Естественно есть. См. программирование релейного выхода.
    А где смотреть, у меня в инструкции ПЧВ этого нет

    А Тэнов у нас нету, а есть воздушные трубы печах работающих на угле!

    Кстати на схеме электрических соединений всех клемм прибора, нашёл клеммы реле (01,02,03)

  2. #52

    По умолчанию

    [QUOTE=Данияр;
    есть аварийные ситуации и тогда:
    1) ПЧВ отключается от перегрева;
    2) выбивает автомат в цепи ПЧВ;
    3) и другие случаи
    Во всех трёх случая приточный вентилятор не работает, в следствии чего сгорают воздушные калориферы в печи, что приводит к существенным затратам на ремонт
    Хотим у вас узнать, есть ли у ПЧВ разъёмы с нормально замкнутыми контактами, которые можно использовать для создания аварийной сигнализации, то есть при аварийном случае контакты разомкнуться и сработает аварийная сигнализация.

    Уважаемый Данияр!
    В ПЧВ есть встроенное реле с переключающей группой контактов 01,02,03 на рис. Б.2 в РЭ:
    [url]http://www.owen.ru/uploads/re_pchv_1603.pdf[/url]

    Реле может сработать (изменить состояние контактной группы) в результате выполнения любой заданной функции из перечня в группе 5-4* (см. РЭ).
    Например: если ввести в параметр 5-40(5), то реле сработает при запуске АД любым способом и будет удерживаться во время работы. При отключении или аварии отключится и реле в исходное состояние.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 21.04.2014 в 10:58.

  3. #53

    По умолчанию

    Доброго здравия Геннадий Николаевич! Позабыл, у нас эти 01,02,03 переключающие группы контактов заняты, мы же их задействовали, когда смонтировали схему управление ПЧВ от ТРМ. Можно ли другим путём пойти? Поставить внешнее реле и запитать от другого разьёма ПЧВ, и запрограммировать, так чтоб сработало при аварийном, любом останове АД?
    Последний раз редактировалось Данияр; 28.04.2014 в 05:49.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Данияр Посмотреть сообщение
    Доброго здравия Геннадий Николаевич! Позабыл, у нас эти 01,02,03 переключающие группы контактов заняты, мы же их задействовали, когда смонтировали схему управление ПЧВ от ТРМ. Можно ли другим путём пойти? Поставить внешнее реле и запитать от другого разьёма ПЧВ, и запрограммировать, так чтоб сработало при аварийном, любом останове АД?
    Здравствуйте, Данияр.
    Если ТРМ управляет частотником, какую функцию Вы используете на выходных реле ПЧВ? ( дабы исключить путаницу)

  5. #55

    По умолчанию

    В данном случае, устанавливать порог включения/отключения двигателя по частоте его вращения невозможно, а только по температуре контролируемой среды с разомкнутым контуром ОС.
    В предложенном ранее примере задание- это сигнал от датчика температуры на аналог. входе, 13-10(12).
    Значение этого сигнала, в диапазоне 0-10В, используется для регулирования частоты вращения и одновременно в качестве уставки
    порога переключения компаратора, пар. 13-12, который с помощью встроенного реле включает/отключает двигатель по цифровому входу ПЧВ, кл.18.
    Если от ТРМ имеется сигнал 0-10В для диапазона температур 0-100*С,
    тогда для порога включения/отключения двигателя 35*С следует установить в ПЧВ пар.13-12(3,5).
    При этом частота вращения на пороге включения/отключения двигателя может быть неоднозначной.



    Это было сообщение 28 в данной теме от Геннадия Дементьева

  6. #56

    По умолчанию

    Данияр;
    у нас эти 01,02,03 переключающие группы контактов заняты, мы же их задействовали, когда смонтировали схему управление ПЧВ от ТРМ. Можно ли другим путём пойти? Поставить внешнее реле и запитать от другого разьёма ПЧВ, и запрограммировать, так чтоб сработало при аварийном, любом останове АД?[/QUOTE]

    Уважаемый Данияр!
    Да, можно от активного цифрового выхода 0/20мА. К кл. 42 и кл. 20 подключить индикатор или промежуточное реле.
    Пример: 6-90(2); 6-92(5)
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 29.04.2014 в 13:40.

  7. #57

    По умолчанию

    Геннадий Николаевич! Промежуточное реле с катушкой 10 В пост U, у нас не нашел. Но нашел на складе логический контролер ОВЕН Сау-у.
    Подскажите пожалуйста, как можно модернизировать. Защита будет следующем образом, ПЧВ отказывает (ломается), тогда включается эл.магнит пускатель и АД (вентилятор) работает от сети мимо ПЧВ.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    Данияр;
    у нас эти 01,02,03 переключающие группы контактов заняты, мы же их задействовали, когда смонтировали схему управление ПЧВ от ТРМ. Можно ли другим путём пойти? Поставить внешнее реле и запитать от другого разьёма ПЧВ, и запрограммировать, так чтоб сработало при аварийном, любом останове АД?
    Уважаемый Данияр!
    Да, можно от активного цифрового выхода 0/20мА. К кл. 42 и кл. 20 подключить индикатор или промежуточное реле.
    Пример: 6-90(2); 6-92(5)[/QUOTE]

    Доброго здравия Геннадий Николаевич! Помогите пожалуйста не работает! Поставили реле постоянного наряжения на 12 в, реле не срабатывает, замеряли прибором ни чего не выходит с кл. 42 и 20

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Надо запрограммировать ПЛК Уфа
    от MRamil в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 07:49
  2. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 11:37
  3. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 15:32
  4. ТМР138 Как запрограммировать на контроль темтературы?
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:44
  5. не могу запрограммировать в ручную ТРМ151-01
    от chuk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 10:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •