Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 58

Тема: Как запрограммировать ОВЕН ПЧВ

  1. #1

    По умолчанию Как запрограммировать ОВЕН ПЧВ

    Добрый день!

    Помогите запрограммировать!

    Имею смонтированные:
    ТРМ-201-Н-У;
    Датчик ДТС105-50М.В.3.80
    ОВЕН ПЧВ 102-1К5-В

    ТРМ имеет связь аналоговую с ПЧВ типа «ЦАП от 0 до 10 В»

    Требуется:
    1) при температуре +35 С , скорость вращения приточного вентилятора 10%
    2) при от +35С до +100 С, скорость вращения вентилятора плавно увеличивается
    3) при температуре меньше +35С, автоматическая остановка двигателя вентилятора
    4) при температуре выше +35С, автоматический запуск двигателя вентилятора

    Выполнял настройку ТРМ по инструкции, настройку ПЧВ по инструкции и программировал по инструкции

    Пожалуйста, Спецы, прошу помощи
    С уважением, Данияр

  2. #2

    По умолчанию ПЧВ программирование

    Здравствуйте! Помогите и нам уважаемые спецы!

    Хотим использовать ПЧВ101
    Имеем
    Овен ПЛК 110-60
    ПЧВ101

    Начали делать линию - стоит задача:
    От ПЛК ОВЕН110 на привод идут ТОЛЬКО дискретные сигналы(Вкл, Выкл, Вперед, Назад, Скорость1, скорость2).
    Вопрос - возможно ли задавать номинал скорости потенциометром вручную, а скорость 1 и 2 установить в процентах от номинала?

    Если ПЧВ этого не может обеспечить, то может посоветуете какой частотник может.

    Заранее спасибо! С уважением, Сергей!

  3. #3
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Данияр Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Помогите запрограммировать!

    Имею смонтированные:
    ТРМ-201-Н-У;
    Датчик ДТС105-50М.В.3.80
    ОВЕН ПЧВ 102-1К5-В

    ТРМ имеет связь аналоговую с ПЧВ типа «ЦАП от 0 до 10 В»

    Требуется:
    1) при температуре +35 С , скорость вращения приточного вентилятора 10%
    2) при от +35С до +100 С, скорость вращения вентилятора плавно увеличивается
    3) при температуре меньше +35С, автоматическая остановка двигателя вентилятора
    4) при температуре выше +35С, автоматический запуск двигателя вентилятора

    Выполнял настройку ТРМ по инструкции, настройку ПЧВ по инструкции и программировал по инструкции

    Пожалуйста, Спецы, прошу помощи
    С уважением, Данияр
    Используйте встроенный в ПЧВ, ПИ регулятор

  4. #4

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...4&postcount=64

    На базе данного прибора можно в пчв отсылать нужную мощность, либо настраиваете контроллер самого ПЧВ.

  5. #5

    По умолчанию

    Описанная Вами задача вполне решабельна на ПЧВ.
    Пример задания по потенциометру: http://www.owen.ru/catalog/97808849 (режим поддержания давления)
    Для задания скоростей 1 и 2 используйте параметр 3-10.

    P.S. Все это можно и по RS-485 организовать

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor UMC Посмотреть сообщение
    Описанная Вами задача вполне решабельна на ПЧВ.
    Пример задания по потенциометру: http://www.owen.ru/catalog/97808849 (режим поддержания давления)
    Для задания скоростей 1 и 2 используйте параметр 3-10.

    P.S. Все это можно и по RS-485 организовать
    Спасибо, буду завтра пробовать

    На ПЧВ вывода 12 и 18 надо замыкать перемычкой?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor UMC Посмотреть сообщение
    Описанная Вами задача вполне решабельна на ПЧВ.
    Пример задания по потенциометру: http://www.owen.ru/catalog/97808849 (режим поддержания давления)
    Для задания скоростей 1 и 2 используйте параметр 3-10.

    P.S. Все это можно и по RS-485 организовать
    Доброе утро!
    Пробовал запрограммировать по указанному алгоритму,
    ПЧВ в автоматическом режиме выдает максимальную скорость независимо от температуры.
    Задание скоростей по коду 3-10, мне не ясно как это делается.
    Поэтому делал по способу 1, в коде 3-15 установил значение 21 и больше ни чего не делал

  8. #8

    По умолчанию

    Данияр
    Задание скоростей по коду 3-10, мне не ясно как это делается.
    Поэтому делал по способу 1, в коде 3-15 установил значение 21 и больше ни чего не делал

    Уважаемый Данияр!
    Предлагаю самую простую версию решения вашей задачи ПЧВ с ТРМ.
    В реж."АВТО", сигнал от ТРМ на кл. 53:
    3-16,17(0); 4-14(50); 5-40(60); 6-10(0); 13-10(12);
    13-11(2); 13-12(1,1) в вольтах. Остальные "по умолчанию".
    Произвести электрические соединения на ПЧВ проводниками без
    использования внешних источников питания:
    1. От кл. 12 к кл. 01.
    2. От кл.18 к кл. 02.
    Из реж. "СТОП/СБРОС" нажать "АВТО". Двигатель начнет
    вращаться только после достижения сигнала от ТРМ,
    более 1,1В (5,2 Гц) и далее по нарастающей характеристике
    до 10,0В (50 Гц).
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 16.09.2011 в 12:12. Причина: Опечатка

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    Данияр
    Задание скоростей по коду 3-10, мне не ясно как это делается.
    Поэтому делал по способу 1, в коде 3-15 установил значение 21 и больше ни чего не делал

    Уважаемый Данияр!
    Предлагаю самую простую версию решения вашей задачи ПЧВ с ТРМ.
    В реж."АВТО", сигнал от ТРМ на кл. 53:
    3-16,17(0); 4-14(50); 5-40(60); 6-10(0); 13-10(12);
    13-11(2); 13-12(1,1) в вольтах. Остальные "по умолчанию".
    Произвести электрические соединения на ПЧВ проводниками без
    использования внешних источников питания:
    1. От кл. 12 к кл. 01.
    2. От кл.18 к кл. 02.
    Из реж. "СТОП/СБРОС" нажать "АВТО". Двигатель начнет
    вращаться только после достижения сигнала от ТРМ,
    более 1,1В (5,2 Гц) и далее по нарастающей характеристике
    до 10,0В (50 Гц).
    Уважаемый Геннадий Николаевич!
    Правильно ли я понял вас, что такое подключение будет
    типа "ЦАП от 4 до 20 мА" ("И")? Подключение через клемму 53.

    Если я вас правильно понял, то предложенный вариант разве подойдет?
    У меня же ТРМ с маркировкой "У", то есть могу соединять только "ЦАП от 0 до 10 В", на клемму 60 (ПЧВ).

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeha Посмотреть сообщение
    Используйте встроенный в ПЧВ, ПИ регулятор
    Пробовал, по инструкции параграф 4.4.2. не работает

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Надо запрограммировать ПЛК Уфа
    от MRamil в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 07:49
  2. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 11:37
  3. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 15:32
  4. ТМР138 Как запрограммировать на контроль темтературы?
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:44
  5. не могу запрограммировать в ручную ТРМ151-01
    от chuk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 10:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •