  1. #31

    По умолчанию Корректировки

    [QUOTE=Геннадий Дементьев;68433][QUOTE=Данияр;
    Обороты вентилятора падают постепенно до нуля.
    А как сделать, чтоб отключение двигателя происходило, при 12.5 Гц.

    В данном случае, устанавливать порог включения/отключения двигателя по частоте его вращения невозможно, а только по температуре контролируемой среды с разомкнутым контуром ОС.
    В предложенном ранее примере задание- это сигнал от датчика температуры на аналог. входе, 13-10(12).
    Значение этого сигнала, в диапазоне 0-10В, используется для регулирования частоты вращения и одновременно в качестве уставки
    порога переключения компаратора, пар. 13-12, который с помощью встроенного реле включает/отключает двигатель по цифровому входу ПЧВ, кл.18.
    Если от ТРМ имеется сигнал 0-10В для диапазона температур 0-100*С,
    тогда для порога включения/отключения двигателя 35*С следует установить в ПЧВ пар.13-12(3,5).
    При этом частота вращения на пороге включения/отключения двигателя может быть неоднозначной.[/QUOTE]

    Здравствуйте, Геннадий Николаевич!
    Подскажите пожалуйста, как в моём случае сделать, чтоб обороты вентилятора падали допустим до 50 об/мин, то есть вентилятор бы не отключался.
    С уважением

  2. #32

    По умолчанию

    Данияр;
    Подскажите пожалуйста, как в моём случае сделать, чтоб обороты вентилятора падали допустим до 50 об/мин, то есть вентилятор бы не отключался.

    Уважаемый Данияр!
    Для установки нижнего предела частоты вращения АД:
    1. Пересчитать скорость вращения (об/мин) в частоту вращения (Гц), например: для двухполюсного АД (2850об/мин) скорости 50 об/мин соответствует частота F= 0,877 Гц. Можно ввести только один знак = 0,9.
    2. Ввести это значение в параметр 4-12(0,9).
    Эта скорость в 4-12 при замкнутом контуре ОС имеет приоритет над скоростью по сигналу ОС, т.е. не снизится меньше установленного значения.

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    А мотор не кирдыкнется на такой низкой частоте от перегрева?

  4. #34
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Не рекомендуется опускать нижний придел частоты, ниже 20Гц, Если уж снизили, то необходимо дополнительный обдув двигателя.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    А мотор не кирдыкнется на такой низкой частоте от перегрева?
    Уважаемый AVF!
    В РЭ ПЧВ указано:
    2.2.3.3 При продолжительной работе подключенного к выходу ПЧВ электродви-<o></o>
    гателя на низких (меньше половины номинальной скорости двигателя) оборотах
    может потребоваться дополнительное воздушное охлаждение
    . <o></o>

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    и что дальше, уважаемый Геннадий? - будем ждать, когда мотор обуглится? И только потом прочитаем, что есть в природе специально ориентированные под частотное регулирование электродвигатели ... со специальными подшипниковыми узлами ... с развитыми рёбрами рубашки охлаждения ... и т.п. ?
    Последний раз редактировалось AVF; 11.07.2013 в 18:00.

  7. #37

    По умолчанию

    AVF;
    и что дальше, будем ждать, когда мотор обуглится? И только потом прочитаем, что есть в природе специально ориентированные под частотное регулирование электродвигатели ... со специальными подшипниковыми узлами ... с развитыми рёбрами рубашки охлаждения ... и т.п. ?

    Уважаемый AVF!
    Вы описали слишком мрачный сценарий. Мотор не обуглится, если включить функцию защиты АД по ETR в параметре 1-90(4) даже при работе привода с постоянным моментом нагрузки.
    Но мы начали разговор о приводе вентилятора, у которого на низких оборотах момент нагрузки и перегрев не велики. Чтобы еще больше снизить перегрев АД следует включить функцию АОЭ в параметре 1-03(2) и согласовать рабочие характеристики АД во всем диапазоне нагрузки, а именно: кривую потребляемого тока от момента нагрузки подбором оптимального намагничивания статора АД в параметре 14-41(%) соблюдая рекомендации для этого параметра. Кроме этого, когда рабочее колесо вентилятора имеет большой момент инерции, рекомендуется увеличить время разгона и включить функцию контроля перенапряжения в параметре 2-17. Это исключит выпадание ПЧВ в аварию при резком изменении задания.

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    А откуда известно, что перегрев мотора на частотном управлении на 50 об/мин невелик? - тип, модель двигателя и т.п нигде не озвучивалась ...
    И по какой причине производители ПЧ не рекомендуют работу на частотах ниже 40% номинала?
    Последний раз редактировалось AVF; 15.07.2013 в 15:48.

  9. #39

    По умолчанию

    По причине перегрева двигателя.
    Но это только для работы на постоянном моменте.
    При работе на насосную/вентиляторную нагрузку мощность падает пропорционально кубу скорости. Поэтому ограничение падает до 25% номинала.

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Но Геннадий утверждает, что можно спокойно себе работать менее, чем на 2% ... ... На реальном "голом" моторе момент страгивания наблюдал от 2 Гц. Но держать его продолжительное время в этом режиме, как-то не осмелился. Хочется-таки, разобраться в вопросе досконально ... В теории мы все миллионеры ... а вот что нам практика готовит?

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Надо запрограммировать ПЛК Уфа
    от MRamil в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 07:49
  2. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 11:37
  3. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 15:32
  4. ТМР138 Как запрограммировать на контроль темтературы?
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:44
  5. не могу запрограммировать в ручную ТРМ151-01
    от chuk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 10:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •