Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Var_global Retain Persistent не сохраняется

  1. #1

    По умолчанию Var_global Retain Persistent не сохраняется

    Добрый день!

    На вкладке ресурсов объявил переменную как указано в теме:

    VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT
    MNUM: INT;
    END_VAR

    В проекте:

    MNUM:=MNUM+1;

    Ставлю Simulation Mode, запускаю проект, вижу что переменная MNUM увеличивается. Нажимаю Online->Reset и переменная обнуляется. Как ее сохранить? Или это возможно только при подключении ПЛК?

    У меня ПЛК100-р.л.

    Тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2727 читал. Другие тоже. Все равно не пойму.

  2. #2

    По умолчанию Да, RETAIN PERSISTENT переменные сохраняются только при подключенном ПЛК

    Вопрос снят. Подключил ПЛК - все работает как надо.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •