Тема: Модуль statistic в ПЛК154

  1. #1
    Пользователь Аватар для fox-papashka
    Регистрация
    28.08.2011
    Адрес
    Яровое, Алтайского края
    Сообщений
    5

    По умолчанию Модуль statistic в ПЛК154

    1) Почему не соответствует модуль его описанию в инструкции по ПЛК (отсутствует переменная о "холостом" ходе)
    2) Не работает модуль statistic - все переменные равны 0 (все, естественно подключено, залогинено, запущено и даже работает SCADA система)

  2. #2

    По умолчанию

    Переставьте Target файл.

  3. #3
    Пользователь Аватар для fox-papashka
    Регистрация
    28.08.2011
    Адрес
    Яровое, Алтайского края
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Простите, но я не понял. Вы имеете ввиду, что надо просто переставить существующий target-файл, или у меня установлен target-файл не соответствующий контролеру.

  4. #4

    По умолчанию

    Скорее всего у Вас Target файл не соответствует контроллеру, и по этому его надо переставить.
    Скорее всего обновляли прошивку или скачивали Target до покупки контроллера...
    Посмотреть какой точно нужен Target файл можно в логе гипертерминала (как делается много раз описывалось). За частую достаточно просто переустановки Target файла с диска к ПЛК.

  5. #5
    Пользователь Аватар для fox-papashka
    Регистрация
    28.08.2011
    Адрес
    Яровое, Алтайского края
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    target файл соответствовал контролеру, но версия стояла 2.07. После установки версии 2.10 все стало на свои места.