Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: МВ110-8А

  1. #1
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию МВ110-8А

    Куда-то пропал раздел эксплуатация, поэтому пишу здесь. Используем модуль ввода МВ110-8А для контроля технологических параметров, случилось следующее, на входах которые сконфигурированы под датчики температуры ТСМ 50М, ТХК. Скачком поднялась температура на 40 гр. Цельсия. На всех каналах. Измерения продолжаются с увеличенным значением. А где используются токовые входа, там значения не изменились. Может кто сталкивался???? Как лечить?

  2. #2

    По умолчанию

    Первое что нужно сделать - проверить конфигурационные параметры модуля - возможно была внесена коррекция - сдвиг характеристики...
    Второе - проверить работу входов при подключении магазина сопротивлений - возможно сбилась калибровка.

  3. #3

    По умолчанию

    Такого поведения модуля мы не наблюдали? Восстанавливаются ли показания при отключении питания? Если данные явления повторяются, то возможно не исправны аналоговые входа.

  4. #4
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Конфигурацию проверил в первую очередь, питание тоже переключали, там все нормально, когда замыкаешь вход сконфигурированного для ТХК, он даже окружающую температуру с погрешностью показывает, отключал компенсацию, подцеплял ПП-63 завышает на 10гр. При подключение магазина, завышает на 30гр. После всех этих испытаний стали откидывать токовые датчики, откинув три датчика показания нормализовались, эти токовые датчики объединяет один блок питания, заменили его, ничего не изменилось. Тупик, что можете посоветовать?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeha Посмотреть сообщение
    После всех этих испытаний стали откидывать токовые датчики, откинув три датчика показания нормализовались, эти токовые датчики объединяет один блок питания, заменили его, ничего не изменилось. Тупик, что можете посоветовать?
    Если плохой монтаж или неисправность образцового(-ых) резисторов то поведение модуля будет аналогичным.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeha Посмотреть сообщение
    Конфигурацию проверил в первую очередь, питание тоже переключали, там все нормально, когда замыкаешь вход сконфигурированного для ТХК, он даже окружающую температуру с погрешностью показывает, отключал компенсацию, подцеплял ПП-63 завышает на 10гр. При подключение магазина, завышает на 30гр. После всех этих испытаний стали откидывать токовые датчики, откинув три датчика показания нормализовались, эти токовые датчики объединяет один блок питания, заменили его, ничего не изменилось. Тупик, что можете посоветовать?
    Схему подключения с типами датчиков выложите пожалуйста.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, в настоящее время какой из приборов лучше использовать МВ110-8А или МВА8. Есть ли преимущества у более нового, или старый уже проверенный и меньше глюков?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Меня интересует: у какого из приборов меньше битых посылок в сети. Так то они по описанию практически одинаковы.

  9. #9

    По умолчанию

    У обоих приборов нет битых посылок при хорошей настройке
    Если серьезно - стоит расчитывать на МВ110-8А, ну или МВ110-8АС. По тому что МВА8 будет выводиться. Будет дороже и под заказ.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Спасибо за информацию. Только я не добился полного отсутствия ошибок у МВА8 по Модбас RTU, единичные ошибки все-равно проскакивают. И, похоже, никто на форуме не смог, я как-то спрашивал.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  2. МВ110-16Д+ ПЛК 100
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 10:06
  3. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55
  4. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 13:47
  5. мв110-224.2а
    от JoSaint в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 08:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •