Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: МВ110-8А

  1. #21

    По умолчанию

    Скорее всего это перезарядка входной емкости АЦП (измерительная схема - AD78xx и входной коммутатор на МОП-ключах).
    Разработчики делать ничего не будут - Овен не любит исправлять просчеты. Батарейкой в ПЛК уже несколько лет группа разработчиков занята.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zecher Посмотреть сообщение
    Отлично, значит разработчикам нужно заняться этим вопросом. Либо сделать модификацию специально для токовый петель.
    Не знаю что там на входе в МВ, но если там инструментальный усилитель и так шумит, то успехов схемотехникам...
    Попробую МВ110-8АС, мб там схемотехника другая, хотя очень сомневаюсь.
    Попробуй сделать врезку в другой провод токовой петли.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2013
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Проблема была в том, что ни в 8А, ни в 8АС каналы не имеют развязки между собой. Потому 8 петель закорачивались вместе и токи текли как угодно.
    Решил проблему двумя БП14Б-Д4.4 и восемью ПАС-01 (от компании Рэлсиб) получились 8 гальванически развязанных каналов измерения.
    Надеюсь Овен сделает одноканальный преобразователь аналоговых сигналов (например в корпусе как у ПР-МИ485). Было бы полезно.

  4. #24
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zecher Посмотреть сообщение
    Проблема была в том, что ни в 8А, ни в 8АС каналы не имеют развязки между собой. Потому 8 петель закорачивались вместе и токи текли как угодно.
    Решил проблему двумя БП14Б-Д4.4 и восемью ПАС-01 (от компании Рэлсиб) получились 8 гальванически развязанных каналов измерения.
    Надеюсь Овен сделает одноканальный преобразователь аналоговых сигналов (например в корпусе как у ПР-МИ485). Было бы полезно.
    Это имеете виду: http://www.owen.ru/catalog/51260772 ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Интересно,что входные цепи мв-8а воспринимают наведенный потенциал от контактов герконовых реле, коммутирующих цепи измерения с термометрами сопротивления и тоже плывут показания, пришлось применить слаботочные электромагнитные реле для подключения цепей измерения- глюки пропали.. Для сравнения тот же ТРМ 138 равнодушен к такого рода помехам-больно уж капризный этот модуль.. Жаль НТП-1 применить не догадался- надо попробовать.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2013
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Это имеете виду: http://www.owen.ru/catalog/51260772 ?
    Нет.
    Имеется импортное промышленное оборудование с 8-ю датчиками с выходами 4-20мА. На каждой из 8-ми петель сидит по два устройства считывания.
    НПТ-1 не считывает токовые петли, а преобразует в сигнал токовой петли. Две разные вещи.
    Или если вы про корпус, то да, в таком корпусе.
    Последний раз редактировалось Zecher; 26.05.2014 в 06:10.

  7. #27

    По умолчанию

    У вас проблемы с общим проводом или с датчиками?

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2013
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    У вас проблемы с общим проводом или с датчиками?
    Вот примерная схема:Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1112.JPG 
Просмотров:	508 
Размер:	205.9 Кб 
ID:	13066
    Блок считывания можно включить только между контроллером и регистратором (из-за прочих сложностей).
    Как видно, при таком включении регистратор будет показывать фигню.

  9. #29

    По умолчанию

    Естественно! Не надо экономить до такой степени.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  2. МВ110-16Д+ ПЛК 100
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 10:06
  3. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55
  4. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Ответов: 6