Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29

Тема: МВ110-8А

  1. #11

    По умолчанию

    Полевых шин без "битых" пакетов не бывает. Бороться с этим бесполезно.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Только я не добился полного отсутствия ошибок у МВА8 по Модбас RTU, единичные ошибки все-равно проскакивают. И, похоже, никто на форуме не смог, я как-то спрашивал.
    Кое-кто смог. Но вопрос не в этом - незачем добиваться абсолютного отсутствия ошибок.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Ну да, Валенок, Вы исключение . Просто если в идеальных условиях есть ошибки, неизвестно как оно будет на реальном объекте. Поэтому стараюсь, чтобы их было поменьше.

    Вовремя Вы появились на форуме. Скажите, а какие модули Вы сейчас используете МВА8 или МВ110-8А?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Почему исключение ? Просто молчат. Какой модуль ? Без разницы, последний - МВ110.
    Если свободно проглатываете одну ошибку в час, не будет проблем и с 10%. Вопрос лишь в допустимом кол-ве непрерывных ошибок.
    Я тоже стараюсь уменьшать, но особо не упираюсь. Оно как-то само выходит на предел. Почти ))) С этими, пока обедал, ни одной ошибки - не вижу смысла дальше напрягатся если готов к куда более жёстким условиям.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Почему исключение ? Просто молчат. Какой модуль ? Без разницы, последний - МВ110.
    Если свободно проглатываете одну ошибку в час, не будет проблем и с 10%. Вопрос лишь в допустимом кол-ве непрерывных ошибок.
    Я тоже стараюсь уменьшать, но особо не упираюсь. Оно как-то само выходит на предел. Почти ))) С этими, пока обедал, ни одной ошибки - не вижу смысла дальше напрягатся если готов к куда более жёстким условиям.
    Большое спасибо за разъяснение!

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2013
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Имеется зарубежное оборудования с 8-ю датчиками (7 температуры и 1 давление) типа токовая петля. Показания датчиков дублируется на панели блока управления оборудованием.
    Требуется собирать данные с датчиков в сеть с помощью МВ110-8А.
    Всё собрал по рекомендации по подключению токовой петли к МВ110-8А.
    При работающем блоке МВ110-8А показания на панели скачат +-1,5С. При отключении питания блока всё стабильно.
    Такое явления наблюдается в 2 одинаковых установках.
    Вопрос: что это за помехи работы АЦП блока? Как от них избавиться и можно ли?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zecher Посмотреть сообщение
    При отключении питания блока всё стабильно.
    Какие могут быть показания на панели при отключенном блоке питания модуля ? Нулю ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 12.03.2014 в 14:12.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2013
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Какие могут быть показания на панели при отключенном блоке питания модуля ? Нулю ?
    Нет. В состоянии ожидания примерно 20С-30С в зависимости от датчиков.
    Получается я врезался в токовые петли блоком МВ и всё, далее по RS инфа уходит в ПЛК323 и в сеть.
    Никакого влияния на показания на панели блок МВ оказывать не должен.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zecher Посмотреть сообщение
    Нет. В состоянии ожидания примерно 20С-30С в зависимости от датчиков.
    Получается я врезался в токовые петли блоком МВ и всё, далее по RS инфа уходит в ПЛК323 и в сеть.
    Никакого влияния на показания на панели блок МВ оказывать не должен.
    Значит работающий МВ110-8А искажает сигнал в ЛС и ни хрена тут не поделаешь.
    Последний раз редактировалось Вольд; 12.03.2014 в 14:44.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2013
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Значит работающий МВ110-8А искажает сигнал в ЛС и ни хрена тут не поделаешь.
    Отлично, значит разработчикам нужно заняться этим вопросом. Либо сделать модификацию специально для токовый петель.
    Не знаю что там на входе в МВ, но если там инструментальный усилитель и так шумит, то успехов схемотехникам...
    Попробую МВ110-8АС, мб там схемотехника другая, хотя очень сомневаюсь.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  2. МВ110-16Д+ ПЛК 100
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 10:06
  3. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55
  4. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 13:47
  5. мв110-224.2а
    от JoSaint в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 08:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •