Полевых шин без "битых" пакетов не бывает. Бороться с этим бесполезно.
Полевых шин без "битых" пакетов не бывает. Бороться с этим бесполезно.
Кое-кто смог. Но вопрос не в этом - незачем добиваться абсолютного отсутствия ошибок.Только я не добился полного отсутствия ошибок у МВА8 по Модбас RTU, единичные ошибки все-равно проскакивают. И, похоже, никто на форуме не смог, я как-то спрашивал.
Ну да, Валенок, Вы исключение . Просто если в идеальных условиях есть ошибки, неизвестно как оно будет на реальном объекте. Поэтому стараюсь, чтобы их было поменьше.
Вовремя Вы появились на форуме. Скажите, а какие модули Вы сейчас используете МВА8 или МВ110-8А?
Почему исключение ? Просто молчат. Какой модуль ? Без разницы, последний - МВ110.
Если свободно проглатываете одну ошибку в час, не будет проблем и с 10%. Вопрос лишь в допустимом кол-ве непрерывных ошибок.
Я тоже стараюсь уменьшать, но особо не упираюсь. Оно как-то само выходит на предел. Почти ))) С этими, пока обедал, ни одной ошибки - не вижу смысла дальше напрягатся если готов к куда более жёстким условиям.
Здравствуйте.
Имеется зарубежное оборудования с 8-ю датчиками (7 температуры и 1 давление) типа токовая петля. Показания датчиков дублируется на панели блока управления оборудованием.
Требуется собирать данные с датчиков в сеть с помощью МВ110-8А.
Всё собрал по рекомендации по подключению токовой петли к МВ110-8А.
При работающем блоке МВ110-8А показания на панели скачат +-1,5С. При отключении питания блока всё стабильно.
Такое явления наблюдается в 2 одинаковых установках.
Вопрос: что это за помехи работы АЦП блока? Как от них избавиться и можно ли?
Отлично, значит разработчикам нужно заняться этим вопросом. Либо сделать модификацию специально для токовый петель.
Не знаю что там на входе в МВ, но если там инструментальный усилитель и так шумит, то успехов схемотехникам...
Попробую МВ110-8АС, мб там схемотехника другая, хотя очень сомневаюсь.