Доброго день.
Возник вот такой вопрос. Первый раз имеем дело со свободно программируемыми контроллерами Овен. Задача такая: тепловой пункт и насосная станция,7 шкафов управления,необходимо обеспечить диспетчеризацию состояния (в первую очередь,авария насосов,ПЧ),из диспетчерской,и по необходимости отключение (ПЧ,итд). Собственно для этого используются 7 МК110-8Д.4Р (как грубо-говоря дистанционно управлеямое реле) контроллер ПЛК 100 р-м в качестве мастера сети (его дискретные входы и выходы не задействованы!) и панель оператора СП270 с помощью которой и предполагается отслеживать работу оборудования. Пока пробую обеспечить согласование одного МК110 и ПЛК. В результате настройки добился того,что сигнал о замыкании входов МК!!0 отображается в проекте в среде CodeSis (при работе в режиме онлайн),но обеспечить замыкание выходного реле не выходит,устанавливаю значение скважности 1 (1000 для ModBus),и ничего не происходит.С конфигуратора выходное реле замыкается.
Причем в качестве примера использовал мануал "подключение МК110 - 4 ДН.4Р к ПЛК по протоколам ОВЕН и Modbus.pdf",с их конфигурацией МК110 и с входов сигнал тоже не доходил (опечатка может где?),нашел другой вариант (оба прилагаются) как уже написал выше не получаеися управлять скважностью ШИМ,причем что с программой управляющей МК110 по протоколу Modbus (я правильно понял,что если я хочу использовать все это в сочетании с СП270 то использовать можно только его?) так и по протоколу Овен.
Вопрос,что не так в конфигурировании МК/ПЛК?
Заранее спасибо.