    Доброго день.
    Возник вот такой вопрос. Первый раз имеем дело со свободно программируемыми контроллерами Овен. Задача такая: тепловой пункт и насосная станция,7 шкафов управления,необходимо обеспечить диспетчеризацию состояния (в первую очередь,авария насосов,ПЧ),из диспетчерской,и по необходимости отключение (ПЧ,итд). Собственно для этого используются 7 МК110-8Д.4Р (как грубо-говоря дистанционно управлеямое реле) контроллер ПЛК 100 р-м в качестве мастера сети (его дискретные входы и выходы не задействованы!) и панель оператора СП270 с помощью которой и предполагается отслеживать работу оборудования. Пока пробую обеспечить согласование одного МК110 и ПЛК. В результате настройки добился того,что сигнал о замыкании входов МК!!0 отображается в проекте в среде CodeSis (при работе в режиме онлайн),но обеспечить замыкание выходного реле не выходит,устанавливаю значение скважности 1 (1000 для ModBus),и ничего не происходит.С конфигуратора выходное реле замыкается.
    Причем в качестве примера использовал мануал "подключение МК110 - 4 ДН.4Р к ПЛК по протоколам ОВЕН и Modbus.pdf",с их конфигурацией МК110 и с входов сигнал тоже не доходил (опечатка может где?),нашел другой вариант (оба прилагаются) как уже написал выше не получаеися управлять скважностью ШИМ,причем что с программой управляющей МК110 по протоколу Modbus (я правильно понял,что если я хочу использовать все это в сочетании с СП270 то использовать можно только его?) так и по протоколу Овен.
    Вопрос,что не так в конфигурировании МК/ПЛК?
    Заранее спасибо.

    перезалил файл.
    Вложение 4673
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AndryB; 12.09.2011 в 17:13.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    Если линия одна, то скорее всего да.
    Для МК возьмите только 50 и 51 регистры - полегчает.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Во вложении проект ПЛК и два файла конфиг-ра МК110. В ПЛК создан модуль обмена по протоколу Modbus ASCII на скорости 115200, в одном конфиге скорость 9600, протокол у меня не определился, в другом скорость 115200, но протокол указан ОВЕН??? И где наконец модуль обмена с СП270?

  4. #4

    По умолчанию

    Немного подразобрался с мануалами, могу управлять с контоллера (в онлайн режиме) выходами МК100 и вижу состояние входов.
    Сконфигурировал модуль обмена с СП270,управлять выходами с панели получается (скважность задается), а вот информация о состоянии входов (индикаторы в виде ламп) не считывается подскажите в чем ошибка?
    Вложения Вложения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Два восьмибитных регитра добавьте в начало модуля обмена с панелью, перед двухбайтовыми. Обращение к ним 0х 0, 0х 1 и т.д. до 0х 15. Обращение к двухбайтовым регистрам тогда начинайте с 4х 1, 4х 2 и т.д.
    Порт загрузки панели лучше выключить

  6. #6

    По умолчанию

    Попробовал как Вы посоветовали - результат тот же. Реле срабатывают, информация о состоянии входов на СП270 не приходит.
    Если возможно,посмотрите пожалуйста,что не так,а то комплекс уже скоро на объекте нужно установить.
    Последний раз редактировалось AndryB; 05.10.2011 в 13:17.

Похожие темы

  1. мк110 + мп01
    от Долгушев Павел в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 17:51
  2. мк110 Opc
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 15:46
  3. вопрос по панели сп270.
    от Фан в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 13:09
  4. Вопрос про память в СП270
    от BIV в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 11:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •