Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в чем у меня ошибка:
Модем Siemens mc35 подключаю к ПЛК100, второй модем к Com1 компа, пытаюсь подключится Codesys.
1) При подключении к разъему ПЛК RS-232 (CoDeSys.cfg ModemPort=1) все работает, соединение с Codesys устанавливается без проблем.

2) Подключаю модем к разъему ПЛК Debug RS-232 (CoDeSys.cfg ModemPort=4) перемычка в кабеле установлена - ПЛК не поднимает трубку. То же самое, но с разомкнутой перемычкой - связь по GAteWay естественно не устанавливается, но ПЛКподнимает трубку.

О поднятии трубки сужу по горящим светодиодах на обоих модемах.
Проверку соединительного кабеля без перемычки выполнял связью ПЛК с Lectus - работает. Перемычка тоже в норме.
Все остальные параметры для обоих типов подключения одни и те же, согласно "инструкции по созданию удаленного подключения средой CodeSyS к плк Овен через модем".