Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Динамическое изменение параметров опроса МВ110-АС8

  1. #1

    По умолчанию Динамическое изменение параметров опроса МВ110-АС8

    Ситуация:
    PLC работает вместе с МВ110-АС8 (далее - АС). Для этого я завел в конфигурации PLC модуль Modbus-master, в него встроил универсальный модуль modbus и в завел переменные - 8 штук оперативных значений АЦП и несколько конфигурационных для АС. Конфигурационные переменные АС у меня служат как для первоначального инициирования АС, так и проверки в ходе работы - не вылетел ли, ни сбросил ли свои параметры в заводскую установку и т.д. (пропустить сигнал аварийного уровня с АЦП чревато неприятностями).
    Все работает.

    Проблема в том, что скорость аппаратная опроса в 5 мсек близка к минимальной, которая мне разрешена по ТЗ. Опрашивать оперативные переменные нужно быстро. Но если параллельно с ними опрашивать и конфигурационные, то цикл опроса возрастает - а этого хотелось бы избежать. Сами же конфигурационные переменные АС опрашиваются медленнее - часть только в момент запуска, часть допускается - раз в час.
    Кроме того, информация канала может меняться и хотелось бы оперативно менять подстройку переменных в фильтрах (в частности подстройку параметра подавления импульсных помех Peak). Но такая подстройка понадобится сравнительно редка, а если завести переменные, задающие параметры фильтра, то цикл опроса всего блока переменных вырастет еще больше.
    Поскольку все переменные, кроме оперативных, записываются во флэш-память, то рождается ряд вопросов:
    1. Как заблокировать в ходе работы PLC заданные переменные опроса? (Я попробовал завести два универсальных модуля modbus, один из которых опрашивается циклически, а другой - по изменению содержимого. Это ни привело ни к чему хорошему).
    2. Как установить разные периоды опроса разных переменных modbus?
    3. Каково максимальное число циклов перезаписи в энергонезависимую память МВ110-АС8?

    Не совсем в тему:
    Вообще, инструкция к МВ110-АС8 написана весьма неважно - запустить смог, только покопавшись в Интернете и найдя на форумах дополнительную информацию. Это ненормально, если в руководстве не написано, как установить цикл опроса или как и когда сбросить подтверждение команды Aply. Разумеется можно спросить на форумах или проверить "методом тыка" экспериментально - непонятно только, почему этого нет в РЭ на АС?
    А ведь это основные вещи, без которых сконфигурировать АС невозможно.
    Не детализирован безадресный опрос с адресом 0. Все АС будут выдавать одновременно данные своих каналов? в этой какофонии можно будет что-то разобрать? Или общий опрос работает только на передачу от PLC исключительно конфигурационных параметров АС?
    Плохо и то, что цикл опроса АС задается величиной, непришитой к циклу PLC. Возможна ситуация, когда часть параметров будет введена в одном цикле, а остальные - в другом - если цикл опроса попадет на середину цикла PLC . Считанное значение АС в первом цикле будет неправильным, не соответствуя ни устанавливаевому, ни прежнему набору переменных.
    И уже, видимо, личное неудобство - было бы желательно, чтобы конфигурировать можно было бы с PLC. Какой-нибудь стандартизированный функциональный модуль или подключаемая библиотека... Но компи у меня нет RS485-го (не дорого, но не хочется покупать переходник USB-RS485 только для конфигурирования частного случая, конкретного модуля. На объекте тоже у компи не будет 485-го), да и вообще не хочется всегда быть привязанным к компи с программой-конфигуратором АС, чтобы изменить всего лишь какую-нибудь мелочь в конфигурации.

    С уважением,
    Herzog
    Последний раз редактировалось Herzog; 09.09.2011 в 10:42.

  2. #2

    По умолчанию

    создайте свой опрос модуля с помощью библиотеки syslibcom и все вопросы типа "как сделать опрос в разное время" отпадут сами по себе. за раз опрашиваете все нужные параметры пачкой, а в плк декомпилируете. примеры в примерах и полезностях, называется нестандартные протоколы.
    Последний раз редактировалось swerder; 09.09.2011 в 12:25.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    создайте свой опрос модуля с помощью библиотеки syslibcom
    Спасибо за совет, swerder.
    Разумеется, можно и так поступить.
    Написать свой драйвер последоваетльного порта, наложить на него сверху драйвер Modbus (тоже самостоятельно написанный)... Можно пойти дальше и собрать самостоятельно процессор в полтора стола на ферритовых кольцах и реле.
    Крутить ручку динамо... Самостоятельно.
    И велосипед выдумывать. Опять же самостоятельно.
    А еще можно бегать за мамонтом с каменным топором.

    Все это очень хорошо и полностью удовлетворяет потребность в творчестве на уровне журнала "Юный техник".
    Только вот век сейчас не тот.

    Herzog

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Пачка для конфигурационных - отвалилась.Наверное аффтар заснул в процессе.Во всяком случае для AiL и AiH.
    Чего-то я тут совсем не понял.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А их вообще зачем раз в чаc опрашивать ? Чтение при пуске, запись по изменению. Они что, cами в процессе съезжают ?
    Чтобы узнать - живой ли АС.
    Если он отгорел, сбросился или заглючил, я могу пропустить сигнал аварии в канале, по сравнению с которой стоимость АС - совершенный мизер.
    Цитата Сообщение от Валенок
    Этот прибор вообще к ПЛК не привязан. Так же как ПЛК не привязан к конкретной задаче.
    АС не привязан, но цикл опроса его каналов задается именно в PLC. Причем просто в миллисекундах, несинхронизированных с циклом PLC.
    Цитата Сообщение от Валенок
    Эта проблема - программиста. Возможна ситуация отключения питания в процессе - и что ?
    Ничего - PLC отслеживает эту ситуацию и пишет в свой протокол.
    Цитата Сообщение от Валенок
    Детализирован. См.описание модбас. Причем тут АС ?
    Не детализирован.
    Подверждение изменения конфигурационных параметров АС происходит при командой МВ110-АС8 "Aply". Точнее - передачей нуля в соответствующий регистр.
    Когда у другой раз мне понадобится изменить параметры, мне нужно опять посылать ноль? и нужно ли передавать не-ноль в промежутке?
    Экспериментально я уже попробовал - но почему это не написано в РЭ? Таких непрописанных случаев достаточно много. Каждый из них - мелочь, но время тратится.
    Цитата Сообщение от Валенок
    Чиста любапытно. Сколько разрешено ?
    Опрос всех 32...40 каналов каждого устройства должен происходить за время не более секунды (человеческий фактор пользователя).
    На каждый канал уходит примерно 20 мсек. С учет последовательного управления внешних коммутаторов и времени установления сигнала в каждом канале остается время опроса АЦП примерно в 7...10 мсек.
    Я удовлетворил Ваше любопытство, Валенок?

    С уважением,
    Herzog
    Последний раз редактировалось Herzog; 12.09.2011 в 12:58.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •