Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Замена МСД-100

  1. #1

    Question Замена МСД-100

    Здравствуйте!

    При эксплуатации оборудования ОВЕН столкнулся со следующей неприятностью.
    Изначально, собрал систему сбора данных на МСД-100, МВА-8 (2 шт), АС3. Все соединил, сконфигурировал, все работало отлично.
    Далее, из-за скачка напряжения что-то случилось с МСД-100, пришлось отдать в ремонт, а на его место поставить другой МСД-100, МВА-8 как работали так и работают.
    Далее в новый МСД-100 была загружена та же конфигурация, что и на предыдущем МСД-100 (и все проводки соединены также) и...теперь новый МСД-100 безуспешно пытается опрашивать МВА-8, на всех каналах вылезает "Ошибка(1)"
    Что может быть причиной подобной проблемы? Есть ли разница между МСД-100 (между их покупкой около полу года разницы)? Как поступить в моем случае?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Orion Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    При эксплуатации оборудования ОВЕН столкнулся со следующей неприятностью.
    Изначально, собрал систему сбора данных на МСД-100, МВА-8 (2 шт), АС3. Все соединил, сконфигурировал, все работало отлично.
    Далее, из-за скачка напряжения что-то случилось с МСД-100, пришлось отдать в ремонт, а на его место поставить другой МСД-100, МВА-8 как работали так и работают.
    Далее в новый МСД-100 была загружена та же конфигурация, что и на предыдущем МСД-100 (и все проводки соединены также) и...теперь новый МСД-100 безуспешно пытается опрашивать МВА-8, на всех каналах вылезает "Ошибка(1)"
    Что может быть причиной подобной проблемы? Есть ли разница между МСД-100 (между их покупкой около полу года разницы)? Как поступить в моем случае?
    Нет, разницы ни какой нет. Скорее всего дело в настройка. Установите связь с МСД и сделайте принтскрины настроек (общие и по каналам). Еще попробуйте отключить все каналы и настроить заново один из них.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Вот скрины настроек:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Конфиг1.JPG 
Просмотров:	236 
Размер:	36.3 Кб 
ID:	4670   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Конфиг2.JPG 
Просмотров:	222 
Размер:	26.4 Кб 
ID:	4671   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Конфиг3.JPG 
Просмотров:	241 
Размер:	88.8 Кб 
ID:	4672  

  4. #4

    По умолчанию

    В итоге, заставить МСД-100 собирать данные с МВА-8 так и не получилось.
    Сейчас ситуация следующая:
    - МСД-100 конфигурируется с помощью ПК и АС3
    - МВА-8 оба конфигурируются и опрашивюатся как с помощью стандартного конфигуратора, так и с помощью ОПМа
    - При включении системы с установленными конфигурациямя для МСД-100 и МВА-8 все приборы включены (горят диоды), МСД-100 отправляет запросы данных (моргает диод сети на МСД-100), МВА-8 ничего в сеть не отправляют (диоды потушены). В результатах "ошибка 1"
    - Все приботы соединяются так же как и при первом рабочем варианте
    - Сетевой адрес 1го МВА-8 - "16", у второго - "24", все остальные настройки идентичны.
    - Почему МСД-100 не может получить данные с МВА-8 не понятно...

    Конфигурацию МСД-100 я немного подправил:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Конфигурация_МСД-100.JPG 
Просмотров:	211 
Размер:	36.4 Кб 
ID:	4751   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Каналы_МСД-100.JPG 
Просмотров:	211 
Размер:	24.7 Кб 
ID:	4752   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Конфигурация_МВА-8.JPG 
Просмотров:	214 
Размер:	88.8 Кб 
ID:	4753  

  5. #5

    По умолчанию

    В настройках канала измерения МСД100, параметр -архивирование поставьте "вкл".
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Заказал МСД-100 а его сняли с производства, какие аналоги существуют?

  7. #7

    По умолчанию

    МСД200.
    Прибор с гораздо большим функционалом. Полностью перекрывает МСД100.
    Информация по нему появилась на сайте.
    Сейчас доступен для предзаказа. В свободной продаже появится в январе.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Извините, но информации на сайте не нашел.

  9. #9

    По умолчанию

    Действительно еще не выложили.
    Прошу прощения.
    Напишите на support@owen.ru - мы вышлем Вам руководство.

  10. #10

    По умолчанию

    Чтобы не плодить тем:
    Позволяет ли МСД-100 переменную типа int, в которой битами зашифрованы логичские значения, расшифровать при архивировании , т.е. чтобы в архивном файле int уже был разложен на биты?
    Смысл в том, чтобы пользователь работая с архивом МСД-100 не парился раскладывая на биты архивные значения int.
    Последний раз редактировалось progress; 17.12.2011 в 15:20.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •